Come calcolare la dimensione di un condotto di ventilazione rettangolare per 150 tubi?
Buon pomeriggio Dimmi, per favore, se il mio progetto ha un condotto di ventilazione con un diametro di 150 mm, che dimensioni posso installare un condotto di ventilazione rettangolare? Trovato 204 * 60 con il passaggio al tubo 150. Ma è adatto per sostituire 150 tubi? Grazie!
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Ciao Quando si calcola, si dovrebbe procedere dal diametro equivalente, cioè il diametro del condotto con una sezione trasversale sotto forma di un cerchio, in cui la perdita di attrito è uguale al valore corrispondente nel condotto della sezione trasversale rettangolare con la stessa lunghezza.
Il diametro equivalente per una sezione rettangolare è calcolato come segue: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, dove De è il diametro equivalente in mm.
Ciò significa che il condotto tondo ha un'area sezionale più piccola del corrispondente parametro del condotto con una sezione a forma di rettangolo di diametro equivalente. Dato che le aree della sezione trasversale - rotonda e rettangolare, sono uguali, il perimetro della sezione rettangolare dovrebbe essere maggiore della circonferenza:
1. Il valore del perimetro: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
2. Circonferenza: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.
Come puoi vedere, la condizione non è soddisfatta, quindi il condotto 204 x 60 non può sostituire un tubo con un diametro di 150.
Forse sarai utile questo articolodove troverai formule ed esempi di calcoli su di essi.
Se si conosce il diametro equivalente, è possibile trovare senza alcun calcolo i lati del condotto rettangolare secondo la tabella allegata di seguito.