לחץ יורד בדוד גז קיטוראמי - כיצד לתקן?
אחר צהריים טובים שלוש שנים אנחנו מחוברים לדלק. בעת התקנת הדוד בעלי לא היה בבית כשהוא התחיל אותו, ולא שמתי לב שהלחץ על החיישן קופץ - החץ מתעוות בכל פעם שהדוד מופעל. הוסף מים למערכת והכל.
נאמר לנו שזה לא בסדר, עלינו לשטוף עם. שטף פעמיים בלחץ. ירידת הלחץ לא הפסיקה. אם הדוד כבוי, הלחץ עשוי לרדת לאפס. כאשר מים חמים מופעלים, החץ מתעוות.
שמו שם מיכל התפשטות עם קרום - המצב לא משתנה. לפעמים הדוד נותן שגיאה כי אין מספיק מים במשאבה, אנו שואבים אותו. אבל לאן המים הולכים אם הם לא דולפים בשום מקום? הכל בדק - אין דליפות. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הלחץ הזה ...
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
שלום, סבטלנה. בואו ננסה להבין את המצב הקשה הזה. הסיבות לירידת הלחץ ב- CO של דוד גז יכולות להיות שונות, אני אתחיל עם הפשוטות ביותר:
1. נדוש, אך יתכן שסתום פריקת נוזל הקירור פשוט לא סגור היטב. אם זה מתוקן, הבעיה תיפתר.
2. דליפה במערכת CO. עליכם לבדוק היטב את כל החיבורים. בדוק היטב את מחליף החום בדוד, הוא עשוי להכיל מיקרו-סדקים הגורמים לבעיה זו.
3. הגורם לירידה בלחץ קבוע ב- CO יכול להיות פקקי אוויר.
4. אם אף אחד מהפריטים לא עזר בפתרון הבעיה, יש צורך לבדוק את האוטומציה של דוד הגז. יתכן שיש ליקוי בייצור.
במקרה האחרון תצטרך להתקשר למומחה מוסמך לעבודות אבחון ותיקון.