היכן אוכל לקבל את הנחיות ההתקנה של הארובה הקואקסית?
שלום. מוצע לי לשים ארובה קואקסיאלית (אופקית) לדוד גז (קומה 1 בבית דו קומתי עם עליית גג). על פי הנורמות (SP), עבור ארובה אתה צריך 500 מ"מ מעל הגג, בשום מקום בתקנים לא מצאתי חריג לארובות קואקסיאליות.
האם יש מסמך שניתן להציג בפני הכבאים ועובדי הגז? תודה
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
שלום.
לגבי הסטנדרטים המדויקים ו- SNiP - אתה צריך לפנות למומחים שיגייסו את הפרויקט תוך התחשבות בכל הכללים הקיימים. בנוסף, אותם עובדי גז יכולים לקבל ייעוץ.
ב- SNiP אני יכול לתת תרשים פשוט לדוגמא.
אחר צהריים טובים יש מסמך נורמטיבי לארובות קואקסיאליות, למרות שהוא עדיין צף, מומלץ, אך עדיין, הוא קיים וממוקם במיזם המשותף, שככל הנראה למדתם לא פעם, פשוט לא שמתם לב לאפליקציות.
SP 42-101-2003 "הוראות כלליות לתכנון ובנייה של מערכות חלוקת גז מצינורות מתכת ופוליאתילן" - הנה, זהו מסמך מסובך, אנו מסתכלים על נספח "G".
בפיסקה D.20 קראנו כי נסיגת מוצרי בעירה דרך קירות חיצוניים ללא תעלה אנכית מותרת אם יש תא בעירה אטום ומתקן להסרה כפויה של מוצר זה לאטמוספירה.
D.21 - כאן נאמר לנו כי חובה לעקוב אחר ההוראות להתקנת ציוד השימוש בגז של הארגון שייצר את המבנה (באופן טבעי, עם כל האישורים), עם זאת, תשומת לב! עמידה בתקני החובה הבאים:
“ - 2.0 מ 'מגובה הקרקע;
- 0.5 מ 'אופקית לחלונות, לדלתות ולפתוחות פתוחות (סורג);
- 0.5 מ 'מעל הקצה העליון של חלונות, דלתות וסורגי אוורור;
- 1.0 מ 'אנכית לחלונות בעת הנחת חורים מתחתיהם.
המרחקים המצוינים אינם חלים על פתחי חלונות מלאים בלוקי זכוכית. אסור להציב פתחי תעלות בחזית מבנים מתחת לגריל האוורור. יש לקחת את המרחק הקטן ביותר בין שני פתחי התעלה בחזית הבניין לפחות 1.0 מ 'אופקית ו -2.0 מ' אנכית.כשמניחים את תעלת העשן תחת חופה, מרפסות וכרכובים בגג הבניינים, התעלה צריכה לחרוג מהמעגל שתואר על ידי הרדיוס R (איור D.2).
“