שלום. יש לי דוד קיר רכוב דו-מעגלי אימרגז. כעת הלחץ הוא 0.5. כשאני מנסה להוסיף מים, איפשהו אחרי 5-10 שניות לאחר שהמים נכנסים למערכת (מלמול אופייני), שסתום ההקלה עובד ... ובהתאם לא אוכל להעלות את הלחץ. איך להיות

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    אמיר גומרוב
    מומחה

    שלום. ראשית כל, אתה צריך לבדוק את מתג לחץ הבטיחות בדוד שלך. בתרשים שאני מחבר, הוא ממוקם במספר 13. בדוק גם את פעולת מתג לחץ ההתקנה, מס '17 במעגל.

    אם במהלך האימות של שני ממסרים אלה לא מתגלים תקלות, הרי שהבעיה היא בשסתום עצמו, שמפטר מים. יתכן שהוא נשבר ולכן אינו מגיב נכון לעליית הלחץ במערכת, הפיל אותה, בהתחשב בכך מופרז בטעות. אך ככל הנראה, הגורם לבעיה הוא באחד ממסרי הממסר, מספר 13 או מס '17 במעגל.