איזה דוד גז לקחת לבית של 200 מ"ר?

דמיטרי
1
התשובה
227
צפיות

שלום לכולם! יש בית של 360 מ"ר עם שטח מחומם של 200 מ"ר (גובה התקרה 2.7-3 מ ').

שאלה: איזה דוד גז מתאים כאן אם מתקינים מערכת חימום דו צינורית? יש חימום תת רצפתי, והיחידה הסניטרית נמצאת רק בקומה הראשונה.

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    אלכסיי דידולין
    מומחה

    אחר צהריים טובים נתת מעט מדי נתונים לתשובה ספציפית. מהתצלום קשה לקבוע את עוגת הרצפה, עובי וחומר הקירות, בידוד הגג, מספר החלונות ואילו חלונות מותקנים.
    כמו כן, הם לא ציינו מהו חימום רצפות בטון ואיזה שטח בבית הוא מכסה.

    זה נחשב בערך 10 מ"ר = 1 קילוואט. מותאם למקדמים:

    1. תקרת גובה תקרה 2.5 מ '. במקרה שלך, 3 מ ', ואז 3 חלקי 2, אנו מקבלים מקדם שווה ל 1.2.
    2. אנו לוקחים את מקדם אובדן החום כ -1.5 - מחוון זה מתאים לבית מבודד בצורה לא טובה.
    3. אנו מחשבים את ההספק הנדרש של 1 קילוואט * 200 מ"ר / 10 מ"ר = 20 קילוואט.
    4. תיקון לגובה התקרה של 20 קילוואט * 1.2 = 24 קילוואט.
    5. הוסף את אובדן החום הקיים של 24 קילוואט * 1.5 = 36 קילוואט.

    ההספק המינימלי הכולל של הדוד הדרוש לכם הוא 36 קילוואט. קחו בחשבון שביצעת חישוב מדויק, ההספק יכול להשתנות עד 40%. פרטים ואלגוריתם שלם מוגדרים ב- מאמר זה.

    הבחירה בדוד נעשית על בסיס:

    1. כוח.
    2. סוג הדוד - מעגל יחיד או מעגל כפול.
    3. מערכת פתרונות, תוך התחשבות בכל הפרמטרים. יעילות דודי הגז הנפוצים בממוצע מ 80% ל 98%. מודלים עיבוי ביעילות של עד 115% נבדלים.
    4. מיקום ההתקנה.

    אני בטוח שזה יעזור לך מאמר זה באתר שלנו. זה יגלה בפירוט את היתרונות והחסרונות, כמו גם את הדרישות לרוב השינויים.

    כאשר מחליטים על דגם דוד, כדאי לקחת בחשבון את אספקת המים החמים באופן מיידי. דוודים משולבים הם כדאיות כלכלית. במהלך תקופת החימום מחממים מים מהסליל הפנימי דרכו עובר נוזל הקירור. בשאר הזמן זה עובד כמו דוד חשמלי רגיל. בהתחשב בעונת החימום בממוצע 7 חודשים, אפשרות זו תהיה אטרקטיבית לבית פרטי.

בריכות

משאבות

מחמם