כיצד להגדיר כראוי משאבות לאספקת מים לפני השטח?
שלום, אני זקוק לעזרתך. יצרתי איתך קשר קודם ועצותיך ממש עזרו.
עכשיו המצב הוא זה - יש לנו מערכת ללא מוצא, חיברנו אליה מערכת אספקת מים לפני השטח - צינור 110, פלסטיק, באורך 3 ק"מ. הוכנס אליו תקע של הצינור ה -40, ענף של 4.5 ק"מ. בחדר השאיבה יש משאבות Villo 3.2 מרובעות, אך אין מים הזורמים לסניף של 4.5 ק"מ. יש לנו עדיין משאבות כיבוי אש שרוני 5.5 מ"ר. חיברנו משאבת כיבוי - משאבות עובדות 3.2 מ"ר ו -5.5 מ"ר, הלחץ השתפר רק בצינור ה -110, אך ב -40 הם לא השיגו את התוצאה הרצויה. כעת אנו רוצים להעביר את התקע של הצינור ה -40 לחדר השאיבה ולהכניס את המשאבה השלישית לגובה 7.5 מ"ר.
השאלה היא האם שלוש משאבות בעלות יכולות שונות יעבדו? יש לנו גם אוטומציה, ומשאבת האש פועלת רק במצב ידני. עשינו מגשרים בין משגרים - שני משגרים, אינסטלציה וכבאי, נדלקו ... אבל המשגר על הכבאי כל הזמן דולק. ואז הזנו את החוטים מהמשאבה לשאיבה (המכונה עולה 63 A). תגיד לי איך להיות?
שלום. זה לא מצב פשוט, ניתן היה להבין את הפיתרון שלו מהר יותר אם לפחות נשרטט מתווה מחוספס של מערכת אספקת המים ומחברים משאבות ביד. בואו נעשה סדר לפי הסדר.
כפי שאני מבין את זה, אין בעיות לחץ בקטע 3 ק"מ של הצינור 110, נכון? במקרה זה, מסתבר שאין לך מספיק כוח משאבה לקטע 4.5 ק"מ כדי להכניס את הצינור ה -40. יתכן שטעת בחישובים, למשל גבהים, שכבר דורשים יותר כוח לשאיבת מים לנקודת הסיום.
לגבי משאבות בעלות יכולות שונות, עם החיבור הנכון הן יוכלו לעבוד במקביל.
בנושא שריפת המתחילים, כאן אתה צריך לשכור חשמלאי מנוסה שיחבר את הכל נכון, מכיוון שהציוד הוא חזק ודורש התייחסות מיוחדת. לצערי, אינני יכול להציע כאן שום דבר מבלי לדעת ולא לראות את כל תרשים החיבורים.