כיצד לצייד תחנת בקרת משאבה לשאיבת מים לאוניות מהמזח?

ארטיום
1
התשובה
150
צפיות

שלום יש לי שאלה כזו. באתר ישנם 6 מיכלי מי שתייה, באותו אתר יש מיכל בו יש משאבה שתשאב מים במזח אל הספינות.

כיצד יש לתאם את תחנת בקרת המשאבה? האם יהיה צורך להתקין גורם מגע במרכזייה המספקת את תחנת הבקרה? או שזה פשוט מספיק להאכיל את המכונה?

אני מצרף תמונה של המשאבה. תודה לכולם על התשובות!

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    ניקולאי פדורנקו
    מומחה

    אחר צהריים טובים תחנת בקרת המשאבה בעת שימוש ב 6 יחידות משאבה נדרשת. זה לא רק נוח, אלא גם מגביר את הביצועים של כל המכשירים, מאריך את חיי התפעול שלהם.

    במקרה שלך, מומלץ להשתמש בתחנת בקרה של אותו יצרן כמו המשאבות (התצלום מראה שמדובר בווילו). ארונות בקרה של וילו נועדו לפעול עם 1-6 משאבות, כלומר במקרה שלך, ארון אחד מספיק. אבל אתה יכול להשתמש בכל תחנות אחרות, כולל מתוצרת רוסית, המתאימים לפרמטרים טכניים.

    הציוד הבסיסי של תחנת הבקרה צריך לכלול:

    - מתג לבקרה ידנית;
    - הרכבת נתיכים;
    - יחידת בקרת פאזות;
    - ממיר תדרים;
    - יחידה האחראית על כיבוי חירום;
    - ממסר תרמי + חיישנים נחוצים בפונקציונליות.

    תוכלו לקרוא עוד על תחנות הבקרה לציוד השאיבה וכן על קריטריוני הבחירה באתר שלנו.

    כאשר בוחרים בין מגע בין לבין מפסק הזנה, יש להעדיף את האפשרות הראשונה. איש הקשר מיועד להפעלה / כיבוי פרטיים, כולל. מרוחק. בנוסף, המגע עדיף יותר על ציוד בעל עוצמה גבוהה, וגם מסוגל להרטיב הפרעות המשפיעות לרעה על פעולת המשאבות. לכן, אם תחליט להתקין תחנת בקרה, אל תחפש על מגע אלקטרומגנטי טוב.

בריכות

משאבות

מחמם