Kaip įrengti dūmtraukį vienos grandinės dujų katilui?

Aleksandras
1
atsakymas
180
peržiūros

Sveiki! Mes planuojame sujungti dviejų aukštų mūrinį namą su rūsiu prie dujotiekio.

Mes pasirinkome vienos grandinės dujinį katilą su uždara degimo kamera (katilas bus rūsyje). Iškilo problemų renkantis kaminą. Mes norėtume įdiegti koaksialinį vamzdį, tačiau didžiausias atstumas išilgai išorinės namo sienos nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio ašies yra 30 cm.

Ar šioje situacijoje yra būdų, kaip sumontuoti koaksialinį vamzdį? Ar turėtume apsvarstyti kitas galimybes? Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Aleksejus Dedyulinas
    Ekspertas

    Laba diena, Aleksandrai. Draudžiama montuoti žemiau nei 20 cm, ryškiai parodyta 1 paveiksle.

    Pagrindinė rizika yra mažas aukštis - tai užsikimšęs vamzdis. Dėl šios priežasties rekomenduojama įrengti koaksialinį dūmtraukį 1,5 metro aukštyje ir virš žemės paviršiaus. Jūsų atveju bus aktualu papildomai apsvarstyti dar dvi galimybes (abi parodytos paveikslėlyje).

    Pridedamos nuotraukos: