Padėkite suprojektuoti koaksialinio dūmtraukio išėjimą
Sveiki, esu iš Belgorodo. Toks klausimas. Virš katilinės yra kasykla (medinė dėžė, apdengta metalinėmis plytelėmis), į kurią iš virtuvės, vonios ir katilinės išimami ventiliacijos vamzdžiai (kiekvienas kanalas turi savo kanalą). Koksialinis dūmtraukis iš katilo su uždara degimo kamera gali būti nukreiptas į sieną, tačiau jis išeis po atviru stogu (tai yra laikina, tada mes planuojame pilną garažą). T. y. kaminą išėjus iš namo reikės pasukti į šoną arba iki stogo.
Ar įmanoma į miną įnešti kaminą? Bet tada kyla keletas klausimų:
- Ar reikalinga garų gaudyklė? Ar įmanoma gręžti skylę kelyje tarp horizontalių ir vertikalių dūmtraukio skyrių (tai bus, velenas yra šiek tiek atokiau nuo tos vietos, kur katilas kabės) ir įkišti žarną, kad vanduo nutekėtų?
- Ar dūmtraukiai neužšąla šaltuoju metu?
- Ar dūmai iš kamino pateks į ventiliaciją? Ar tai padės sutaupyti ventiliacijos vamzdžių vožtuvai?
Ačiū!
Pridedami vaizdai:
Lankytojų komentarai
Pridėti komentarą
Laba diena, Andrejus.
Kategoriškai neįmanoma įnešti dūmtraukio į ventiliacijos veleną.
Traukos jėgą įtakoja įvairūs veiksniai: nuo elementarių fizikos dėsnių iki pačios minos blokavimo. Kurio smūgis gali sukelti silpną sukibimą, jo nebuvimą arba atbulinę eigą. Jūs rizikuojate miegoti ir ne prabusti nuo anglies monoksido. Mirtinai baigčiai užtenka padaryti vieną gilų kvėpavimą.
Dujų įmonė, turinti šį dūmtraukio įrenginį, dujų katilo neužsakys. Prieš standartizuodami sandarina dujų tiekimo vožtuvą.