Kaip pagerinti oro kokybę darželiuose ir mokyklose?
Sveiki! Noriu pagerinti klimatą standartiniuose darželiuose ir mokyklose. Klasių pilna, t.y. žmonių skaičius viršija normą.
Ar geriau ant visų langų sumontuoti tiekimo vožtuvą, montuojantį vėdinimo įrenginio lubas ar sieną? Kuris yra geresnis? Kokie yra šių sprendimų pranašumai ir trūkumai?
Ačiū!
Lankytojų komentarai
Pridėti komentarą
Laba diena, Enkhtuvshin. Iš pradžių reikia suprasti, kaip perkrauta.
Skaičiavimai atliekami pagal instrukcijas „SanPiN“ ir „SNiP“ 31-06-2009. Jis apskaičiuojamas pagal paprastą formulę - pagal reikalavimus oro mainai vienam studentui neturėtų būti mažesni nei 16 m3 / val. T. y. Turi būti pridėta 30 mokinių x 16 m3 / val. = 480 m3 / val., Pridėjus vieną mokytoją.
Priklausomai nuo suaugusiojo krūvio:
- ne mažiau kaip 25 m3 / val .;
- vidutiniškai 45 m3 / val.
Mes eisime nuo 480 m3 / valandos + 25 m3 / valandos = 505 m3 / valandos.
Dabar turime apskaičiuoti klasės kubumą. Senosiose sovietų pastatytose mokyklose klasės plotas yra labai skirtingas, jis gali būti nuo 38 m2 iki 65 m2. Mes tęsime nuo to, kad vienos klasės plotas yra 50 m2, o lubų aukštis yra 3,3 metro. Tūris 50 * 3,3 = 165 m3.
Mes apskaičiuojame reikiamą oro mainų greitį per valandą 505 m3 / valandą: 165 m3 = 3. Tai reiškia, kad per valandą oro keitimas turėtų vykti tris kartus.
—————
Ką galima padaryti:
1. Ant visų langų sumontuokite tiekimo vožtuvą. Dėl aiškumo žr. 1. Idealiomis sąlygomis vieno lango tiekimo vožtuvas pakeičia 40 m3 / h. Tarkime, vienoje klasėje yra trys langai ir visi trys langai su sparnais. 3 sparnai * 40 m3 / val. = 120 m3 / val. O mums reikia 505 m3 / val. Ši parinktis netinka sąlyginiams šaltinio duomenims.
2. Sumontuokite kasetės ventiliacijos įrenginio lubas arba sieną. Tiesiogine prasme kasetės vėdinimo įtaisas yra filtras, kuris įmontuojamas ant esamo tiekiamo ar ištraukiamo vėdinimo kanalo. 2 paveikslas yra aiškiai pavaizduotas supratimui. Man atrodo, kad turiu omenyje tiekimo ir išmetimo sistemą, kartais vadinamą rekuperatoriumi. Tokiu atveju tereikia pasirinkti reikiamos galios modelį. Yra daugybė modifikacijų: nuo paprastesnių iki daugiafunkcinių. Vienas iš paprasčiausių fig. 3.
Net labiausiai taupiuose modeliuose oras į kambarį patenka pašildytas.Pirkdami atkreipkite dėmesį į darbinių temperatūrų diapazoną, atkreipdami dėmesį į klimatą jūsų rajone. Svarbu atkreipti dėmesį į minimalią darbinę temperatūrą. Montavimas trunka ne ilgiau kaip valandą ir daro minimalią žalą remontui. Kainos prasideda nuo 12 000 rublių.
Dėl to. Dėl ekonominio pagrįstumo būtina apskaičiuoti kiekvieną kambarį, remiantis pirmiau pateiktu pavyzdžiu. Remiantis gautais duomenimis, visiškai įmanoma įdiegti tiekimo vožtuvą, kuris bus pigiausias pasirinkimas. Jei jums reikia įdiegti rekuperatorių, jūs aiškiai suprasite reikiamą galią ir teisingai sureguliuosite reikiamą biudžetą.
Be to, patariu perskaityti mūsų tinklalapio straipsnius apie priverstinio oro ir išmetimo įrenginiai ir recirkuliacinė ventiliacija.
Sėkmės.
Laba diena, Enkhtuvshin. Aš papildysiu Aleksejaus atsakymą geromis naujienomis - šiandien mažo efektyvumo ventiliatorių segmentą išplėtė pramoniniai ir pusiau pramoniniai rekuperatoriai. Pavyzdžiui, „PRANA-200C“ tiekia / išmeta valandą tiek, kiek lygi 235/220 kubinių metrų oro (charakteristikos nurodytos ekrano kopijoje). Vieno tokio rekuperatoriaus kaina yra 39 000 ₽.
Projekto rengėjai greičiausiai suprojektuos tradicinę ventiliaciją su pakabinamomis lubomis, dengiančiomis cinkuotus oro kanalus. Todėl noriu jus perspėti - yra tekstilės pralaidūs oro kanalai, kurie nesukuria juodinimo efekto - jie išleidžia gryną orą per visą ilgį (pridedama ekrano kopija). Jei juos pritaikysite, nereikia pakabinamų lubų, mažinančių kambario tūrį.