Kokios yra oro šildytuvų įrengimo priverstiniam orui įrengimo normos?
Laba diena! Gamybos kambaryje vėdinimo kameroje buvo įrengtas oro padavimo blokas su elektriniais šildytuvais. Rangovai pastebėjo, kad vėdinimo įrenginio su elektriniais oro šildytuvais išvis negalima montuoti, tik tik vandens pagrindu. Pasakyk man, prašau, ar yra tokios normos? Skubiai reikia!
Lankytojų komentarai
Pridėti komentarą
Labas vakaras Maža informacijos jūsų tema. Neradau nei vieno norminio dokumento, draudžiančio tiesiogiai montuoti elektrinius šildytuvus, tačiau yra daugybė aktų, reglamentuojančių elektros prietaisų įrengimą specialiose patalpose. Tai yra, mes negalime tiesiog pasiimti ir pastatyti elektrinio šildymo prietaiso kur tik norime ir kokiu būdu norime. Greičiausiai todėl „rangovai“ įgyvendina jūsų idėją.
Pavyzdžiui, mes kreipiamės į SP 31-110-2003 ELEKTROS REZULTATŲ IR VIEŠŲ PASTATŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ projektavimą ir montavimą:
„15.2 Stacionarinėms pastatų elektrinėms šildymo sistemoms leidžiami šie šildymo prietaisų tipai: žemos temperatūros sausieji ir tepaliniai radiatoriai, paskirstomieji šildymo prietaisai, elektriniai ventiliatorių šildytuvai, akumuliacinės krosnys, šildymo kabeliai, pastatų konstrukciniai elementai su įmontuotais žemos temperatūros šildymo elementais ir elektriniai vandens šildytuvai. Šildytuvai turi turėti atitikties ir priešgaisrinės saugos sertifikatą. “
Tai yra, jei turite tokius sertifikatus, kaip matote, turite teisę įdiegti. Tačiau grynai teoriškai. Mes nežinome, kaip jūs jį gaminate, tačiau yra tam tikrų diegimo niuansų.
Pažvelkime dar kartą į bendrą įmonę:
„15.8 Šildymo prietaisai turi būti ant nedegių pastatų konstrukcijų. Leidžiama šildytuvus pastatyti ant degių statybinių konstrukcijų, jei tarp šildytuvo ir konstrukcijos yra nedegios šilumą izoliuojančios medžiagos sluoksnis. Šildymo radiatoriai turėtų būti daugiausia po lango angomis.
15.9 Šildymo prietaisai, naudojami elektrinėse šildymo sistemose, kurių temperatūra yra aukštesnė nei 75 ° C, turi būti aptverti grotelėmis, pagamintomis iš nedegių medžiagų, arba turi būti naudojamos kitos projektavimo priemonės, kad namų prietaisai neliestų ar nepatektų tiesiai į prietaisą.
15.10 Elektros šilumos tiekimo sistemų projektuose turi būti nurodyti šildymo prietaisų dydžiai, jų įrengimo ir tvirtinimo būdai.
15.11 Elektros šilumos tiekimo sistemos elementų išorinio paviršiaus temperatūra normaliai veikiant labiausiai šildomoje vietoje neturėtų viršyti, ° C:
Šildymo šildymo prietaisas - 85.
Vielos izoliacija - 65.
Vandens šildytuvas - 90.
15.12 Viešųjų pastatų, kuriuose įrengtos automatinės gaisro gesinimo sistemos, kambariuose būtina numatyti automatinį elektros energijos tiekimo nutraukimą, kai įjungiamos gaisro gesinimo sistemos.
15.13 Atstumas nuo elektrinių šildymo prietaisų iki degių medžiagų G2-G4 turi būti bent 0,3 m. “
Ir tt galite lengvai rasti dokumentus patys. Jų yra daug - SNIP, GOST, PB. Bet kokiu atveju rangovas nebus kaprizingas. Bet čia atspėjame ant kavos tirščių, nežinodami, kokį kambarį turite, kokius dydžius, ką gaminate, kokį dizainą. Arba išsamiai aprašykite mus komentaruose, arba paprašykite rangovo dokumentuoti jūsų pretenziją.
Sėkmės