Klausimai apie namuose pagamintą vėdinimo sistemą

Sergejus
1
atsakymas
282
peržiūra

Sveikinimai. Jis įkūnijo (padarė viską pats, išskyrus skylutes sienose, todėl ne greitai) pastojo, tai yra, 500 kalibro kalibro balkone, 18 m atstumu nuo kambario2, priešais jos „flk“ peržiūrą. Lėtai užduokite klausimus, skaitykite kuo daugiau.

Žinodamas, kad vis dar yra kambarių, kuriuose reikalinga ventiliacija, nerizikavau perdėtai brangiai. Jausmas - norint vėsti (5 balai iš penkių) ir triukšmui užtenka pirmo greičio į kambarį. Dienos metu nėra jokio diskomforto. Naktį tyla nėra labai maloni (mes nemiegame kambaryje).

Visiems namuose tai patinka, dabar galvoju, kaip toliau elgtis:

  1. Žinoma, reikės duslintuvo.
  2. Salėje plyšio anga. grotelės. Manau, nukreipti srautą į priekį ir į lubas. Ar jam reikia adapterio ar statinio slėgio kameros?
  3. O blogiausia yra stebulė. Idealiai gręžkite tris skyles 160. Per juos įeinu į koridorių. Ten uždėkite langines ant kiekvieno vamzdžio ir adapterius ant stačiakampio plastiko. Vėliau dėžę galite uždaryti ir prireikus sureguliuoti per liuką.
  4. Yra trys maži kambariai. Kaip teisingai išdėstyti groteles (arba difuzorius) jose? O kurie iš jų?

Taigi pirmasis kambarys yra mažiausias ir labiausiai užsikimšęs. Jame studento sūnus miega porą savaičių kartą per metus. Studijuoja Maskvoje. Nežinau, galbūt ji nieko nepadarys ... Antras yra dviejų suaugusiųjų miegamasis. Trečiajame sūnus, paauglys, miega su atidarytu langu, lova prie lango. Manau, kad ten vis tiek reikia vilkti vamzdį.

 

 

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Aleksejus Dedyulinas
    Ekspertas

    Laba diena Reguliuojami ventiliacijos sistemų projektavimo ir montavimo standartai SNiP 41-01-2003. Dokumentas, taip pat ir taikomas vienos šeimos mažaaukščiams pastatams (kotedžams).

    Taisyklės nustatė, kad visų tipų vėdinimo įrenginiai turėtų būti naudojami griežtai laikantis projekto, kurį savo ruožtu turėtų patvirtinti priešgaisrinės tarnybos. Deja, aš nematau jūsų projekto, todėl galiu manyti, kad priverstinė ventiliacija buvo sukurta pirmo aukšto patalpoms: virtuvei, svetainei, vonios kambariui, tualetui. Šiuo metu ventiliacija veikia sėkmingai ir yra visiškai gera su jumis.

    Turite planų išplėsti ventiliacijos sistemą antrojo aukšto gyvenamosiose patalpose. Esu tikras, kad to nėra projekte ir griežtai draudžiama daryti tokius dalykus. Pagal SNiP 41-01-2003 vėdinimo sistemos turėtų būti išdėstytos taip, kad viena grupė būtų toje pačioje gaisrinėje.

    Paprastais žodžiais: norėdami sukurti priverstinę ventiliaciją kambariuose, turite suprojektuoti ir įdiegti naują sistemą, nesusietą su esama. Jūs negalite tiesiog pratęsti ventiliacijos! Tai prieštaraus priešgaisrinės saugos standartams. Antro aukšto planas rodo, kad visi kambariai turi langų konstrukcijas. Paprastai yra pakankamai langų normaliam oro mainams ir komfortiškam mikroklimatui palaikyti. Jei kuris nors iš kambarių ar visi kambariai yra uždaryti (kaip jūs apibūdinate), tada verta apsvarstyti galimybę įdiegti padalytą sistemą. Tokiu atveju tai bus teisinga, efektyvu ir mažiau kainuos finansai.

    Galite įdiegti duslintuvą, nesuderinę su priežiūros institucijomis. Tačiau atsižvelgiant į „Calibri-500“ vėdinimo įrenginio vietą (balkone) ir mažą ventiliacijos kanalų skersmenį, galima daryti prielaidą, kad vamzdžio duslintuvo įrengimas neturės reikšmingos įtakos triukšmo mažinimui patalpose. Tačiau balkone triukšmo lygis žymiai sumažės.

    Nėra tikslaus atsakymo dėl adapterio ar statinio slėgio kameros įrengimo. Jei norite galingų srautų, būtinai turite nustatyti KSD. Kasdieniniame gyvenime daugeliu atvejų pakanka įdiegti adapterį. Aš patariu jums nusipirkti groteles su reguliuojamomis vertikalėmis ir horizontalėmis.Su tokiomis grotelėmis galite reguliuoti srauto kryptį iš adapterio.

Baseinai

Siurbliai

Atšilimas