Kuru slēdžu uzstādīt? ABB B16 C vai ABB B 20 C?
Labdien! Problēma ir šāda: jaunā ēkā no elektriskā paneļa grīdā ir ievietots 3x4 vads elektriskajai plīts 220 V. Ir viena izeja. Plānots pieslēgt pakāpenisku autotransformatoru “Shtil” AT 220 / 100-1.0-50, tad būs pastiprinātājs 100-180 W + pagrieziena galds 50 vati.
Jautājums ir, kuru automātisko slēdžu uzstādīt? Šobrīd es pamanīju ABB B16 C un ABB B 20 C. Iepriekš pateicos.
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labdien, Aleksandra.
Protams, labāk ir uzdot jautājumu, lai uzzīmētu diagrammu - grafiskais attēls izslēdz interpretāciju.
Es sapratu no jūsu jautājuma: vads tika nosūtīts no 220 voltu vairoga uz kontaktligzdu. Elektriskā plīts un autotransformators ir savienoti ar kontaktligzdu caur dubultā / tee. Mašīna, kas aizsargā autotransformatoru, ir uzstādīta autotransformatora priekšā, tas ir, pēc tee / double.
Tālākai atšifrēšanai autotransformatora nosaukums - AT-220-100-1-50:
- AT - saprotams;
- 220 volti - primārais spriegums;
- 100 volti - sekundārs;
- 1 kVA - transformatora nodotā nominālā jauda;
- 50 herci - maiņstrāvas frekvence.
Galvenais parametrs, izvēloties ķēdes pārtraucēju, ir transformatora jauda 1 kVA. Aptuveni runājot, jūs varat pieņemt, ka autotransformators var piegādāt elektrību 1 kilovatu barošanas uztvērēju komplektam.
Caur primāro tinumu plūstošo strāvu nosaka šādi: 1000 vati / 220 volti = 4,5 A.
Tādējādi jums ir nepieciešama jebkura mašīna, kas atslēdz strāvu, kas lielāka par 4,5 A. "ABB B16 C" vērtējums ir pārāk liels, lai "ABB B16 C" būtu vēl lielāks. Labāks ir jebkurš slēdzis, kura vērtējums ir 4A, piemēram, "ABB S201M 1P 4A".
Ja jūs tomēr domājāt par “elektriskā paneļa - kontaktligzdas” aizsardzību, tad būtu piemērotas arī mašīnas, kuras jūs “pieskatījāt”. Ļaujiet man paskaidrot: piemēram, alumīnija kabelis AVVG 3 * 4, kas izmests caur gaisu, iet 30 ampēros. Mestos grīdā pietrūks par 20% mazāk.