Kādu aizsarglīdzekli likt transformatora zemākajā pusē?
Labdien! Interesē jautājums par slēgiekārtu un drošinātāju selektīvo darbību 0,4 un 10kV. Ir 10 / 0,4 kV STP, kura augšējā pusē ir uzstādīts PRVT-10.
Patērētājs nezina, kas ir uzstādīts (automātisks vai drošinātājs), bet nominālās strāvas ir zināmas. Kādu aizsarglīdzekli (automātisko vai drošinātāju) labāk ievietot transformatora apakšējā pusē? Un kā izvēlēties pareizo mašīnu? Es izdomāju, kā izvēlēties drošinātāju.
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labdien, Dmitrij. Slēdži, drošinātāji, kas uzstādīti tūlīt pēc tam, kad transformatora zemsprieguma izeja pārtrauca īssavienojumu uz kopnēm - tie ietaupa transformatoru. Aizsardzības slēdži, drošinātāji, kas uzstādīti uz izejošajiem padevējiem, atvieno šos savienojumus, kad tie ir pārslogoti, vai “saglabā” apakšstacijas iekārtas, ja izejas kabeļos ir īssavienojums.
Izvēloties automātiskās mašīnas, izejošo savienojumu drošinātājus, nevajadzētu pievērst uzmanību enerģijas patērētāju sastāvam. Šeit galvenais faktors ir izejošā kabeļa nominālā strāva, kas patērētājam piegādā elektroenerģiju. Vadoties pēc kabeļa nominālās strāvas, gaisvadu līnijas, izvēlieties mašīnu, kurai ir tuvākās augšējās nominālās vērtības drošinātājs. Teiksim, ka ieejas kabelis ir 500 ampēri, paņemiet mašīnu ar tuvāko nominālo strāvu.
Ja savienojums baro atsevišķus augstsprieguma enerģijas patērētājus - piemēram, sūkni, kas izvēlas 70% no kabeļa nominālās vērtības, apsveriet pieļaujamās pārslodzes. Būs jāpalielina mašīnas vērtējums. Šeit jautājums tiek atrisināts ar aprēķiniem. Līdzīgi ar drošinātāju.
Es iesaku dot priekšroku slēdžiem. Tie garantē vislabāko selektivitāti - 8A mašīna vienmēr darbosies ātrāk nekā 6A mašīna. Drošinātāji ir grūtāki: viņiem ir jāpārlec pāri pakāpienam. Tas ir, 31A ieliktnis sadedzinās ātrāk nekā 50A ieliktnis, un ieliktnis ar vidējo vērtību 40A var tikt priekšā par 31A.