Kā atbrīvoties no sūkņa trokšņiem, lai paaugstinātu ūdens spiedienu pagrabā?
Labdien! Daudzdzīvokļu ēkā (16 stāvi), kas atrodas pagrabā, zem mana dzīvokļa, tika uzstādīts sūknis, lai palielinātu ūdens spiedienu, lai tas sasniegtu augšējos stāvus. Pēc uzstādīšanas dzīvoklī sākās rosība, ko dzirdam gan dienas laikā, gan īpaši naktī.
Uz manu jautājumu, kāpēc to nebija iespējams uzstādīt zem nedzīvojamām telpām, tika sniegta atbilde, ka sūknis ir uzstādīts tikai caurules ieejā. Vai tiešām nav citu iespēju? Iestatiet, piemēram, augšējos stāvos vai, atkal, zem nedzīvojamā rajona, burtiski 10–15 metru attālumā no šīs caurules ieejas.
Kādi ir iespējamie šīs problēmas risinājumi? Paldies
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Laba diena. Inna, jūs šeit neko nevarat izdarīt fiziski, jo tas ir pagrabs, nevis jūsu personīgais īpašums, un vēl jo vairāk, jūs nevarat pieskarties sūknim. Jūs varētu izmēģināt skaņas izolāciju, taču tas, iespējams, nepalīdzēs jūsu situācijā.
Bet problēmai ir arī citi, diezgan likumīgi risinājumi.
Piemēram, MUK 4.3.2194-07 “Trokšņa kontrole dzīvojamos rajonos, dzīvojamās un sabiedriskās ēkās un telpās”Tiek noteikts, ka pieļaujamais trokšņa līmenis dzīvojamās telpās dienas laikā ir 55 dBA, bet naktī - 45 dBA. Mērījumus parasti veic SES, taču kopumā sūdzību var iesniegt Rospotrebnadzor.
Par šīs normas pārsniegšanu vainīgajiem var uzlikt administratīvu naudas sodu vai izteikt brīdinājumu amatpersonām no 4000 līdz 8000 rubļiem, juridiskām amatpersonām no 40 000 līdz 80 000 rubļiem. Ne tik lieli apjomi, bet troksnis, kas viņiem būs jālikvidē, pretējā gadījumā tie pārvērtīsies sistemātiskos. Pastāv arī sodu sistēma par troksni “klusajā stundā”, dažādos reģionos tie ir atšķirīgi periodi, parasti 2 stundas pēcpusdienā un brīvdienās / brīvdienās (šeit tas parasti ir no rīta līdz plkst. 10–11). Ir nepieciešams norādīt reģionu.
Šeit ir vēl viens piemērots dokuments, kuru varat uzrādīt Kriminālkodeksam - SP 30.13330.2012 “Ēku iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija”. Es citēju no turienes:
“7.3.3. Sūknēšanas iekārtām, kas piegādā ūdeni ēkām dzeršanas, ugunsgrēka un cirkulācijas vajadzībām, parasti jāatrodas šajās ēkās, kā arī siltummezglu, katlu telpu un katlu telpu telpās, stingri nodrošinot pieņemamu trokšņu līmeni ēkās un vibrācija saskaņā ar SanPiN 2.1.2.2645.
7.3.5. Sūkņu iekārtām, kas atrodas dzīvojamās ēkās, bērnu vai pirmsskolas organizācijās, viesnīcās, sanatorijās, slimnīcās un atpūtas mājās, jānodrošina trokšņa un vibrācijas samazināšana saskaņā ar SanPiN 2.1.2.2645; CH 2.2.4 / 2.1.8.562; CH 2.2.4 / 2.1.8.566. ”
Starp citu, vibrācijas no sūkņu stacijas var kaitēt ēkas konstrukcijas integritātei. Ja stacija ir uzstādīta ar pārkāpumiem un tāpēc tās trokšņu līmenis ir paaugstināts, tad Kriminālkodeksa interesēs ir šo brīdi labot pēc iespējas ātrāk.