Spiediens nepalielinās - atbrīvojas vārsts
Labdien. Man ir pie sienas piestiprināms divkāršās ķēdes katls Immergaz. Tagad spiediens ir 0,5. Kad es mēģinu pievienot ūdeni, kaut kur pēc 5-10 sekundēm pēc ūdens nonākšanas sistēmā (raksturīgais murmulis) darbojas atvieglošanas vārsts ... un attiecīgi es nevaru paaugstināt spiedienu. Kā būt
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labdien. Pirmkārt, jums jāpārbauda drošības spiediena slēdzis jūsu katlā. Pēc pievienotās shēmas tas atrodas ar numuru 13. Pārbaudiet arī instalācijas spiediena slēdža Nr. 17 darbību ķēdē.
Ja šo divu releju verificēšanas laikā netiek konstatēti nekādi darbības traucējumi, tad problēma ir pašā vārstā, kas izlādē ūdeni. Iespējams, ka tas salūza un tāpēc pareizi nereaģē uz spiediena palielināšanos sistēmā, to nometot, uzskatot to par kļūdaini pārmērīgu. Bet, visticamāk, problēmas cēlonis ir vienā no relejiem, Nr. 13 vai Nr. 17 ķēdē.