skati

Garāžā ar centrālo apkuri nav ūdens cirkulācijas (analīze rindas beigās, un iepriekšējās kastēs nebija mazgātāju), tika nolemts ievietot cirkulācijas sūkni (tips UNIPUMP UPС 25-60 130). Pieņemot, ka ziemā notiek nelaimes gadījumi / remonts garāžās, es vēlos pasargāt no sausa sūkņa darbības. Kā ieteikt noteikt, ka šajā gadījumā sūknis tiktu izslēgts?

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Aleksejs Dedjuļins
    Eksperts

    Labdien, Sergejs.

    Cauruļvadu cauruļu diametru jūs nenorādāt, bet es nekoncentrēšos uz sūkni. Tāpēc es domāju, ka jums vajadzētu izvēlēties plūsmas slēdzi no WF-15 ~ 50 sērijas. Cipari pēc sērijas apzīmējuma ir Ø nosacījums. Starpposma vērtības ir 20, 25, 32, 40. Elektromotoru jaudas diapazons, kuru relejs var izslēgt, ir 200 ~ 1200 vati. Siltumnesēja maksimālā temperatūra ir 110 grādi. Ekrānuzņēmumi: izskats un raksturlielumi, kā arī pievienota WF savienojuma shēma.