Kuru apkures kabeli izvēlēties caurulei ūdens padeves sistēmā no akas
Sveicieni. Mani interesē šāda veida nianse: mēs sūknējam ūdeni no saliekamās dzelzsbetona akas, no 50 m HDPE caurules tiek sūknēts sūknis 50 cm dziļumā līdz 50 cm līdz 20 cm dziļumam. Es pieņemu, ka caurule ziemā sasalst.
Kuru caurules apkures kabeli izvēlēties? Kur labāk to mest - iekšpusē vai ārpusē? Ja jūs to izmetīsit ārā, cik grūti būs to aizstāt ar pakalpojuma beigām?
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labdien! Koncentrējieties galvenokārt uz cenu. Kvalitatīvs, uzticams kabelis ir dārgāks nekā analogi. Veikalā nebūs lieki pieprasīt sertifikātus, it īpaši, ievietojot ūdens padeves iekšpusē. Neiegādājieties kabeli bez higiēnas sertifikāta. Es iesaku arī IPX7 aizsardzības pakāpi - tā nodrošinās uzticamu aizsardzību pret uguni.
Daudz vairāk ir atkarīgs no jūsu reģiona. Piemēram, Sočos augsnes sasalšana ir no 50 līdz 80 cm, un tad nav nepieciešams izsekot visam cauruļvada garumam. Jūsu gadījumā iekšējais ir ekonomiski izdevīgāks - jums nevajadzēs noņemt bruģi (pēc tā ieklāšanas, attiecīgi atjaunot) un veikt zemes darbus.
Parasti kabeļa kalpošanas laiks ir vidēji 15 gadi. Šajā laikā jūs varat ieklāt asfaltu, bruģakmens plāksnes, izgatavot betona platformu, un, ja āra kabelis neizdodas, jums tas būs jāizjauc. Iekšējais tiks nomainīts ieejas vietā bez papildu neērtībām. Vidējā cenu starpība (apmēram 5 reizes) salīdzinājumā ar ārējo apkures kabeli joprojām būs finansiāli izdevīga.
Papildus apkures kabelim pilnīgai vadībai var iegādāties regulatoru. Parāda un ļauj ieprogrammēt (fotoattēlā) sildīšanas darbību. Es arī iesaku mūsu vietnē izlasīt rakstu par jūsu tēmu - https://engineer.techinfus.com/lv/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.