Pemutus litar mana yang hendak dipasang? ABB B16 C atau ABB B 20 C?
Helo! Masalahnya adalah ini: di bangunan baru dari panel elektrik, wayar 3x4 diletakkan di lantai untuk dapur elektrik 220 V. Terdapat satu saluran keluar. Ia dirancang untuk menghubungkan autotransformer step-down Shtil AT 220 / 100-1.0-50, maka akan ada penguat 100-180 W + meja putar 50 W.
Persoalannya ialah pemutus litar yang hendak dipasang? Pada masa ini, saya perhatikan ABB B16 C dan ABB B 20 C. Terima kasih terlebih dahulu.
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Selamat petang, Alexander.
Sudah tentu, lebih baik mengemukakan soalan untuk melukis gambar rajah - gambar grafik tidak termasuk tafsiran.
Saya faham dari soalan anda: wayar dihantar dari perisai 220 volt ke outlet. Kompor elektrik dan autotransformer disambungkan ke saluran keluar melalui double / tee. Mesin yang melindungi autotransformer dipasang di hadapan autotransformer, iaitu, selepas tee / double.
Untuk mengetahui lebih lanjut nama autotransformer - AT-220-100-1-50:
- AT - difahami;
- 220 volt - voltan utama;
- 100 volt - sekunder;
- 1 kVA - kuasa undian yang dihantar oleh pengubah;
- 50 hertz - Kekerapan AC.
Parameter utama bagi anda ketika memilih pemutus litar adalah kuasa pengubah 1 kVA. Secara kasar, anda boleh menganggap bahawa autotransformer dapat membekalkan elektrik ke set penerima kuasa 1 kilowatt.
Arus yang mengalir melalui belitan primer ditentukan seperti berikut: 1000 watt / 220 volt = 4.5 A.
Oleh itu, anda memerlukan mesin yang memotong arus lebih besar daripada 4.5 A. Kedudukan "ABB B16 C" terlalu besar, untuk "ABB B 20 C" lebih tinggi lagi. Mana-mana suis yang diberi nilai 4A lebih baik, sebagai contoh, "ABB S201M 1P 4A".
Namun, jika Anda bermaksud melindungi kabel "panel elektrik - stopkontak", maka mesin yang "dijaga" juga sesuai. Izinkan saya menjelaskan: sebagai contoh, kabel aluminium AVVG 3 * 4, yang dilemparkan melalui udara melewati 30 amper. Dibuang ke lantai akan kehilangan 20% lebih sedikit.