Alat pelindung apa yang hendak diletakkan di bahagian bawah pengubah?
Selamat petang Tertarik dengan isu operasi selektif pemutus litar dan sekering 0.4 dan 10kV. Terdapat STP 10 / 0.4 kV, di sisi tinggi yang dipasang PRVT-10.
Pengguna tidak tahu apa yang dipasang (automatik atau fius), tetapi arus yang diberi nilai diketahui. Peralatan pelindung (automatik atau fius) apa yang lebih baik untuk diletakkan di bahagian bawah pengubah? Dan bagaimana memilih mesin yang betul? Saya memikirkan cara memilih fius.
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Selamat petang, Dmitry. Pemutus litar, sekering dipasang sebaik sahaja output voltan rendah transformer memotong litar pintas pada bar bus - mereka menyimpan pengubah. Pemutus litar, sekering yang dipasang pada pengumpan keluar, memutuskan sambungan ini apabila mereka terlalu muatan atau "menyimpan" peralatan pencawang sekiranya berlaku litar pintas pada kabel keluar.
Apabila memilih mesin automatik, sekering untuk sambungan keluar, seseorang tidak boleh memperhatikan komposisi pengguna tenaga. Di sini, faktor utama adalah arus pengenal kabel keluar yang membekalkan elektrik kepada pengguna. Berpandukan arus arus kabel, garis atas, pilih mesin, sekering dari peringkat atas terdekat. Katakan kabel In adalah 500 ampere, angkat mesin dengan arus yang paling hampir.
Sekiranya sambungan memberi makan kepada pengguna kuasa voltan tinggi tunggal - sebagai contoh, pam yang memilih 70% dari peringkat kabel, pertimbangkan beban yang dibenarkan. Penarafan mesin perlu ditingkatkan. Di sini masalahnya diselesaikan dengan pengiraan. Begitu juga dengan fius.
Saya menasihatkan memberi keutamaan kepada pemutus litar. Mereka menjamin selektiviti terbaik - mesin 8A akan sentiasa berfungsi lebih cepat daripada mesin 6A. Sekering lebih sukar: mereka harus melangkah lebih jauh. Maksudnya, sisipan 31A akan terbakar lebih cepat daripada sisipan 50A, dan sisipan dengan nilai pertengahan 40A mungkin lebih awal daripada 31A.