Apakah input RCD yang dapat dimasukkan pada beban 11 kW?

Maks
1
jawapannya
142
daripada melihat

Helo Beritahu saya RCD mana yang boleh dimasukkan yang boleh diletakkan di rumah persendirian seluas 98 meter persegi, yang menggunakan 11 kW?

Komen Pelawat
  1. Ahli
    Vasily Borutsky
    Ahli

    Selamat petang, Max.

    Kemungkinan besar, rumah anda mempunyai input fasa tunggal. Untuk memilih RCD mengikut arus, yang boleh dilangkau oleh peranti, anda perlu menukar 11 kilowatt menjadi ampere. Anda tidak memberikan komposisi pengguna kuasa, jadi anda boleh bergantung pada nilai rata-rata cos φ untuk kotej, sama dengan 0,9.

    Maka arus akan sama dengan - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0.9) = 56 ampere.

    Biasanya, RCD pengantar adalah perlindungan kebakaran, yaitu, ia mempunyai pengaturan perlindungan 100 atau 300 miliamp. Bagi anda, pilihan terbaik adalah RCD untuk 100 milliamps dengan arus pengenal 63 amper. "Ukuran" sebelumnya adalah 100 mA / 40 A, dan yang berikutnya adalah 100 mA / 100 ampere.

    Yandex.Market memberikan UZO Itali "ABB FH202" termurah (2350 rubel). Dengan memasukkan pertanyaan "fasa tunggal fasa tunggal 100 milliamps 63 amperes", anda akan mendapat pilihan lain.