Selamat petang, Max.
Kemungkinan besar, rumah anda mempunyai input fasa tunggal. Untuk memilih RCD mengikut arus, yang boleh dilangkau oleh peranti, anda perlu menukar 11 kilowatt menjadi ampere. Anda tidak memberikan komposisi pengguna kuasa, jadi anda boleh bergantung pada nilai rata-rata cos φ untuk kotej, sama dengan 0,9.
Maka arus akan sama dengan - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0.9) = 56 ampere.
Biasanya, RCD pengantar adalah perlindungan kebakaran, yaitu, ia mempunyai pengaturan perlindungan 100 atau 300 miliamp. Bagi anda, pilihan terbaik adalah RCD untuk 100 milliamps dengan arus pengenal 63 amper. "Ukuran" sebelumnya adalah 100 mA / 40 A, dan yang berikutnya adalah 100 mA / 100 ampere.