Tekanan turun dalam dandang gas Kiturami - bagaimana membetulkannya?

Svetlana
1
jawapannya
114
pandangan

Selamat petang Selama tiga tahun kami dihubungkan dengan gas. Semasa memasang dandang, suami saya tidak berada di rumah ketika memulakannya, dan saya tidak menyedari bahawa tekanan pada sensor melonjak - anak panah berkedut setiap kali dandang dihidupkan. Tambahkan air ke sistem dan semua.

Kami diberitahu bahawa ini tidak betul, kami perlu bilas dengan. Dibasuh dua kali di bawah tekanan. Penurunan tekanan tidak berhenti. Sekiranya dandang dimatikan, tekanan boleh turun menjadi sifar. Apabila air panas dihidupkan, anak panah berkedut.

Mereka meletakkan tangki pengembangan dengan selaput - keadaan tidak berubah. Kadang-kadang dandang memberikan ralat bahawa air tidak mencukupi di pam, kami mengepamnya. Tetapi ke mana perginya air jika tidak bocor ke mana-mana? Semua diperiksa - tiada kebocoran. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tekanan ini ...

Komen Pelawat
  1. Ahli
    Alexey Dedyulin
    Ahli

    Helo, Svetlana. Mari cuba memahami keadaan sukar ini. Sebab-sebab penurunan tekanan CO dandang gas boleh berbeza, saya akan mulakan dengan yang paling mudah:

    1. Benar, tetapi mungkin injap pelepasan penyejuk tidak ditutup rapat. Sekiranya ini diperbaiki, maka masalahnya akan dapat diselesaikan.

    2. Kebocoran dalam sistem CO. Anda perlu memeriksa semua sambungan dengan teliti. Periksa juga penukar haba di dalam dandang dengan teliti, ia mungkin mengandungi mikrokrak yang menyebabkan masalah ini.

    3. Punca penurunan tekanan CO yang berterusan adalah kesesakan lalu lintas udara.

    4. Sekiranya tidak ada item yang membantu menyelesaikan masalah, maka perlu memeriksa automasi dandang gas. Ada kemungkinan terdapat kecacatan pembuatan.

    Dalam kes terakhir, anda perlu menghubungi pakar yang berkelayakan untuk kerja diagnostik dan pembaikan.