Relay perlindungan untuk pam edaran dalam sistem pemanasan
Di garaj dengan pemanasan pusat tidak ada peredaran air (analisis di akhir baris, dan tidak ada mesin basuh di kotak sebelumnya), diputuskan untuk memasang pam edaran (jenis UNIPUMP UPС 25-60 130). Dengan andaian kemalangan / pembaikan di garaj pada musim sejuk, saya ingin melindungi daripada operasi pam kering. Apa nasihat untuk membuktikan bahawa dalam kes ini pam akan dimatikan?
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Selamat petang, Sergey.
Diameter saluran paip tidak ditunjukkan oleh anda, tetapi saya tidak akan memberi tumpuan kepada pam. Oleh itu, saya fikir anda harus memilih suis aliran dari siri WF-15 ~ 50. Nombor selepas sebutan siri adalah Økondisi. Nilai pertengahan adalah 20, 25, 32, 40. Julat kuasa motor elektrik yang boleh dimatikan oleh relay ialah 200 ~ 1200 watt. Suhu maksimum pembawa haba ialah 110 darjah. Tangkapan Skrin: penampilan dan ciri, serta rajah sambungan WF - dilampirkan.