Is het mogelijk om een ​​verwarmingscircuit in één keer op twee verdiepingen te verenigen?

Vladimir
1
het antwoord
143
van bekijken

Hallo Is het mogelijk om een ​​verwarmingscircuit in één keer op twee verdiepingen (5 + 3 radiatoren) te verenigen? Pijp -25. Installatie van de Leningrad. Of opgesplitst in twee circuits? Dank je wel

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Alexey Dedyulin
    Deskundige

    Goedemiddag, Vladimir.

    Een omvangrijke vraag, ik zal twee oplossingen bieden.

    De eerste optie wordt grafisch geïllustreerd in schema 1. Het grootste nadeel is een sterke koeling langs de grote ring. De eerste radiatoren zijn de heetste en hoe verder hoe kouder:

    - 1, 2 zijn de heetste;
    - 3, 4, 5, 6, matige temperatuur;
    - 7, 8 zijn cooler.

    De tweede optie is grafisch weergegeven in diagram 2. Dit is een tamelijk effectieve uitvoering, die het gemakkelijk maakt om het systeem in evenwicht te brengen en het temperatuurregime van radiatoren te regelen. Toelichtingen:

    1 - instelbare naaldklep om het systeem in evenwicht te brengen;
    2 - omzeilen. Hiermee kunt u één batterij aanpassen of volledig loskoppelen;
    3 - in de installatiefase is het absoluut noodzakelijk om te zorgen voor de aanwezigheid van een Mayevsky-kraan op elke radiator;
    4 - kogelkranen zijn geïnstalleerd. Maakt het mogelijk om eenvoudig een specifieke radiator van het systeem te repareren, vervangen of tijdelijk uit te schakelen.

    De efficiëntie van een dergelijk systeem is veel hoger, u kunt het temperatuurregime voor elke kamer afzonderlijk aanpassen.

    —————-

    Als je het hebt gemerkt, wordt in beide gevallen een diagonale verbinding gemaakt. Figuur 3 toont duidelijk het voordeel van de diagonale verbinding. Rendement is 12% hoger. Maar in dit verband is er één nadeel: de toegewezen ruimte wordt in de loop van de tijd gevuld met slib.

    Het probleem is vrij eenvoudig opgelost. Tijdens de installatiefase moet een spoelklep worden geïnstalleerd (de installatielocatie wordt aangegeven met nummer 1). Wanneer de hoek een lagere temperatuur wordt, wordt alleen de retour van de radiator gesloten met een kogelkraan en het spoelen (pre-installeer elke container) alle slib opent, afzettingen onder druk worden uit dit gebied weggespoeld.

    Ik kan ervan uitgaan dat door het aantal radiatoren de oppervlakte van je huis 100-130 m2 is, dus een systeem met een enkel circuit zal helemaal bij je passen. Tegelijkertijd zullen twee circuits het systeem flexibeler maken, met veel meer mogelijkheden. Het gepresenteerde schema vereist minder balancering, in het geval van ongeveer gelijke contourlengtes.Op basis van de werkelijke indeling van het huis, de locatie van de verwarmingselementen, kunt u deze met succes aanpassen, waarbij u bijna ideale omstandigheden nadert.

    Bijgevoegde foto's:
Voeg een opmerking toe

Zwembaden

Pompen

Verwarmend