Hoe sluit ik twee gasketels aan op één schoorsteen?
Hallo Is het mogelijk om twee gelijktijdig werkende gasverwarmers op één schoorsteen aan te sluiten?
De geiser met gesloten kamer bevindt zich op de begane grond en de gasboiler in de kelder. De afstand tussen de ingangen tot de schoorsteen is minimaal 1,5 m.
Zal het nodig zijn om de schoorsteen te snijden bij het bouwen van een dergelijke schoorsteen van baksteen met een kanaalhuls? Als deze procedure nodig is, hoe doe je dat dan goed? Alvast bedankt.
Bezoekers Reacties
Voeg een opmerking toe
Goedemiddag
De eerste vraag is nee, je kunt de ketel en gaskolom niet op verschillende niveaus in één rook aansluiten. Met deze aansluiting komen de gassen gedeeltelijk of volledig uit de ketel de kamer binnen met de kolom geïnstalleerd. Schematisch in de figuur. Op de tweede vraag - de kanaalmanchet zal dit proces alleen maar versterken. Volgens de derde - dissectie wordt uitgevoerd bij het verbinden op hetzelfde niveau, je hebt een andere.
Eén kanaal - één verbinding. Naast beveiligingsinbreuken zal de geiser tijdens het stookseizoen niet werken. De ketel "verstikt" het, de kolom gaat tot drie minuten mee en gaat uit. De geautomatiseerde inname van koolmonoxide werkt. Let op: de tocht is niet alleen afwezig, maar komt ook terug in de kamer met een boiler.
Als een soort schoorsteen een dergelijke optie biedt, ben ik het absoluut niet eens. Je zult jezelf in de toekomst een aantal problemen en gevaren eigen maken. Ik raad je aan om een specialist en ter plaatse uit te nodigen om na te denken over opties voor een aparte schoorsteen voor een boiler. Dit kunt u het beste doen voordat de reparaties aan de afwerking zijn voltooid.