Hvordan ordentlig kaste avløpsvann fra en septiktank?
Velkommen! I sommer ble det installert en septiktank Tver i sommerhuset. Installasjonen ble utført av Abada-selskapet. Det ser ut til at selskapet er solid og vi er ikke i tvil om deres kompetanse. En spesialist ankom, inspiserte stedet, noterte det høye grunnvannet og anbefalte Tver septiktank med en filterbrønn.
Etter 2 måneders drift oppsto et problem: vann helles over kantene på brønnen, det vil si at det ikke filtreres i bakken. Det er en gylle rundt mishullet. Når pumpen ikke fungerer, synker vannstanden litt, det vil si at det oppstår en slags filtrering, men ikke nok. Så begynner pumpen å pumpe ut vann fra det siste kammeret i septiktanken - vannstanden stiger raskt og den går over brønnen.
Siden septiktanken er under garanti, ringte jeg en spesialist fra Abad. Han anbefalte å lage en dreneringsgrøft, men: ikke for å lede vann direkte fra filtreringsbrønnen, men for å la noe av grunnvannet som omgir septiktanken falle ned i denne grøfta, og dermed ville de mindre forstyrre filtrering av kloakk fra brønnen ned i bakken.
Spørsmålet er hvordan du kan kaste avløpsvann riktig fra septiktanken i dette tilfellet? Jeg leste på dette nettstedet i artikkelen “Septisk tver”At på en tung og leire jord er enheten til en filtreringsbrønn meningsløs. Selv om det ser ut til at det ble lagt sand under den. Men artikkelen sier at filtreringsfeltanordningen i slik jord heller ikke er effektiv.
Bare utslippet fra septiktanken i grøfta eller dammen gjenstår? Men vi har ikke en grøft, og det er ingen dam i nærheten. En spesialist fra Abad anbefalte å bare grave en grøft langs grensen til stedet og mener at dette er nok. På spørsmålet: hvilken dybde - han svarte “så dypt som mulig”. Men er det bare at en grøft vil hjelpe hvis den starter omtrent 10 meter fra septiktanken, passerer langs den og ender på 15 meter? I tillegg må det graves langs huset, siden det er en offentlig vannledning langs grensen til stedet, og du kan ikke grave den nærmere kjørebanen og gangfeltet av gaten.
Hva anbefaler du?
Som et alternativ, tøm "rent" vann fra en septiktank i en grøft eller stormkloakk. Legg om nødvendig et rør f100-150 fra septiktanken til grøfta. Ta vare på riktig isolasjon av røret, ellers fryser det om vinteren.Hvis septiktanken er undervurdert og vann ikke strømmer med tyngdekraften ned i grøfta, må du bruke en pumpe. Ikke bekymre deg - det vil ikke ofte fungere.
Tenk på om du har organisert kloakksamlingen på riktig måte. I septiktanken - bare vann fra toalettet. Det vannet som er i en toalettskåltank er ganske nok til at septiktanken fungerer. Avløp fra dusjen, kjøkkenet og spesielt vaskemaskinen vil snart "vaskes bort" av septiktanken. Husholdningskjemikalier dreper mikrofloraen i en septiktank. Direkte alle disse vannene gjennom røret rett i grøfta. Hvis naboer har en klage, gjør du fettfangeren nærmere grøfta.
Forsikre deg om at septiktanken ikke blir tom i løpet av sesongen med høye grunnvannstander - den vil komme til overflate. Ja, og det skjer.
Lykke til.
God ettermiddag, Olga. Tver septiktankmodell er ganske vellykket og egner seg godt for høyt grunnvann. Det krever ikke spesielt vedlikehold, og produserer biologisk behandling av avløp opp til 95-98%.
Det er forskjellige modifikasjoner designet for permanent bruk fra 1-2 til 18 personer. Kanskje i ditt tilfelle ble modellen som ikke har nødvendig båndbredde opprinnelig valgt.
Det er ille at du ikke har angitt nivået av grunnvann og driften av septiktanken nå. Det er vanskelig å gi kompetente råd uten disse dataene. Jeg antar at systemet ditt har skjemaet vist i figur 1.
To problemer kan foreslås:
1. Drift av dreneringspumpe. Fra dine ord “Når pumpen ikke fungerer, faller vannstanden litt, det vil si at det skjer en slags filtrering, men ikke nok”, fikk jeg følelsen av at den fungerer nesten konstant. Dette skal ikke være. Pumpen er utstyrt med en flottør og pumper de behandlede avløpene helt ut av kammeret når den fyller tertiær sump. Det nye innholdet skjer ikke så raskt at du til og med legger merke til at det fungerer. Dette er underlagt riktig septiktankvolum.
Anta at sumpen er full og brønnen er tom. Pumpen pumper ikke ut hele volumet, men bare overløp. I det øyeblikket du aktivt begynner å bruke vann i huset, flytter nøyaktig samme volum inn i brønnen. Kapasiteten til brønnen er 250 liter, og du fyller den på noen timer. Jord, som ikke har en stor vannabsorpsjon, tillater ikke å etterlate et slikt volum på en naturlig måte i så kort periode.
2. Et lite volum av brønnen. Igjen er absorpsjon av jordvann ukjent. En test bør utføres på det beregnede nivået til bunnen av brønnen. Basert på resultatet, etablere et slikt volum og form på tanken (brønnen) som vil tillate det estimerte antallet behandlede avløp å gå i jorden uten problemer.
Gitt at dette er en sommerbolig og ikke innebærer permanent opphold, kunne problemet vært løst på denne måten.
——————-
Ved å tilveiebringe spesifikk jord på designstadiet, så vel som uten daglig bruk av kloakk, kan en ubehagelig situasjon unngås. Detaljer om hvordan du installerer en septiktankmodell “Tver” finner du i denne artikkelen. Å dumpe fra en brønn i en grøft er en ideell løsning, men på grunn av dens fravær foreslo de den eneste mulige måten - å grave sine egne. Det er riktigere å ikke kalle en grøft i dette tilfellet, men en grense. Det er bedre å løpe langs gjerdets omkrets med en bredde på 15-20 cm. På samme dybde. En mer passende form i figur 2.
Løs to problemer:
1. Tøm området godt.
2. Løs hovedproblemet, flom rundt brønnen.
Siden det ville være nødvendig med gravearbeid, vil jeg umiddelbart råde til å trekke konklusjonen om avløpsvannene fra filtreringsbrønnen derimellom. Skjematisk i figur 3.
Det er nødvendig å ta hensyn til forspenningen inn i brønnen for å unngå frysing av væsken om vinteren (røret vil forbli tørt, restene vil gravitere tilbake) og installasjonen av en ekstra dreneringspumpe med en flottør allerede i selve brønnen. Grenseenheten tillater ved lov å utføres helt rundt omkretsen.