Hvor kan jeg få retningslinjene for installasjon av koaksial skorstein?
Hallo Jeg blir tilbudt å sette en koaksial skorstein (horisontal) for en gasskjele (1. etasje i et toetasjers hus med loft). I henhold til normene (SP), for en skorstein du trenger 500 mm over taket, har jeg ingen steder i standardene funnet et unntak for koaksiale skorsteiner.
Er det et dokument som kan presenteres for brannmenn og gassarbeidere? Takk
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
Hallo
Når det gjelder de nøyaktige standardene og SNiP - må du henvende deg til spesialistene som skal utarbeide prosjektet under hensyntagen til alle eksisterende regler. I tillegg kan de samme gassarbeiderne få råd.
På SNiP kan jeg gi et enkelt diagram for et eksempel.
God ettermiddag Det er et normativt dokument for koaksiale skorsteiner, selv om det fremdeles er flytende, anbefalt, men allikevel, det eksisterer og ligger i fellessatsingen, som du sannsynligvis allerede har studert mer enn en gang, bare ikke tok hensyn til applikasjonene.
SP 42-101-2003 "Generelle bestemmelser for prosjektering og konstruksjon av gassdistribusjonssystemer fra metall- og polyetylenrør" - her er det, dette er et vanskelig dokument, vi ser på vedlegg "G".
I avsnitt D.20 leser vi at tilbaketrekking av forbrenningsprodukter gjennom yttervegger uten en vertikal kanal er tillatt hvis det er et forseglet forbrenningskammer og en anordning for tvangsfjerning av dette produktet i atmosfæren.
D.21 - her får vi beskjed om at det er viktig å følge instruksjonene for å installere det gassbrukende utstyret til bedriften som produserte strukturen (naturlig nok med alle sertifikater), men vær oppmerksom! Overhold følgende obligatoriske standarder:
“ - 2,0 m fra bakkenivå;
- 0,5 m horisontalt mot vinduer, dører og åpne åpninger (rister);
- 0,5 m over overkanten av vinduer, dører og ventilasjonsrister;
- 1,0 m vertikalt mot vinduer når du plasserer hull under dem.
De angitte avstandene gjelder ikke vindusåpninger fylt med glassblokker. Plassering av kanalåpninger på fasaden til bygninger under ventilasjonsgrillen er ikke tillatt. Den minste avstanden mellom de to kanalåpningene på bygningsfasaden bør tas minst 1,0 m horisontalt og 2,0 m vertikalt.Når du plasserer en røykkanal under en kalesje, balkonger og gesimser på taket til bygninger, bør kanalen gå utover sirkelen som er beskrevet av radien R (figur D.2).
“