Ingen trykk stiger - avlastningsventilen løper
Hallo Jeg har en veggmontert dobbeltkretskjele Immergaz. Nå er trykket 0,5. Når jeg prøver å tilsette vann et sted etter 5-10 sekunder etter at vannet kommer inn i systemet (karakteristisk knurr), fungerer avlastningsventilen ... og følgelig kan jeg ikke heve trykket. Hvordan være
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
Hallo Først av alt må du sjekke sikkerhetstrykkbryteren i kjelen. På diagrammet som jeg legger ved, ligger det på nummer 13. Kontroller også driften av installasjonstrykkbryteren, nr. 17 i kretsen.
Hvis det under verifiseringen av disse to reléene ikke blir oppdaget feil, er problemet i selve ventilen som tømmer vann. Det er mulig det brøt og derfor ikke reagerer riktig på økningen i trykket i systemet, og droppet det, med tanke på det som feilaktig overdreven. Men mest sannsynlig er årsaken til problemet i et av stafettene, nr. 13 eller nr. 17 i kretsen.