Delingssystemet heter POLARIS, det er omtrent 5 år gammelt. I begynnelsen av den varme sesongen ble den rengjort og trykk sjekket.

En funksjonsfeil ble imidlertid avslørt: under drift, etter ganske lang tid, slås viften av, og kompressoren fortsetter å jobbe med økende støy. Dessuten, jo lavere T, jo raskere skjer dette! Spørsmålet er - fungerer ikke kompressorens avstengningsrelé, eller fungerer termosikringen for viften? Normal driftstid er ikke nok til å kjøle rommet helt.

Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    Velkommen!

    Først av alt, sjekk innstillingene, kanskje har du selv angitt en driftsmodus der viften slås av. For eksempel, i “Sleep” -modus, slås viften av etter 6 timer etter starten av klimaanlegget, i “Dry” -modus - etter 1-2 timer. Det beste alternativet er å tilbakestille alle delte systeminnstillinger til fabrikkinnstillinger. For alle POLARIS-modeller gjøres dette på samme måte: ved å trykke på Reset-knappen på fjernkontrollen.

    Hvis problemet vedvarer etter omstart, kan det være flere årsaker til denne oppførselen til klimaanlegget:

    1. Ustabil drift av temperatursensoren. Den delte systemkontrollenheten mottar ikke omgivelsestemperaturdata fra sensoren, den slår derfor av viften. Det er vanskelig å oppdage en slik funksjonsfeil nøyaktig: med en sensor som ikke fungerer, slås viften av etter 1-2 minutter etter at du har slått på enheten, og avstengningen din skjer etter lang tid, dvs. sensoren fungerer i utgangspunktet.

    2. Problemer med kontrollenheten. Jeg vil ikke gjøre deg opprørt, men symptomene du beskriver er iboende i dette spesielle sammenbruddet. Hvis kontrollenheten ikke fungerer, ser det ut til at klimaanlegget fungerer, men det oppfører seg underlig: viften slås av / på, kompressorbeskyttelsen er aktivert, indikatorene blinker osv. Du kan diagnostisere et sammenbrudd ved å sjekke alle “sporene” på brikken. Hvis en feil oppdages, utføres en blinkende eller fullstendig utskifting av kontrollenheten.

    Uansett, forutsetningene dine om et relé som ikke fungerer i kompressoren eller en termisk sikring av viftet vifte er ikke årsakene, men konsekvensene av feilen.