Kan jeg forlenge kanalen til klimaanlegget på gulvet og koble den til takventilasjonen?
God ettermiddag Fortell meg om det er mulig å forlenge kanalen til klimaanlegget i gulvet og koble det til takventilasjonen (høyde 3 meter). Vil overbelastning komplisere driften av enheten? Takk for svarene.
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
Velkommen! Produsenter av monoblokker for kjøling anbefaler ikke å utvide fabrikk korrugeringen på grunn av den økte belastningen på kompressoren, noe som fører til en reduksjon i kraft og for tidlig slitasje av utstyr.
I praksis påvirker forlengelsen av korrugeringen med 1-2 meter som regel litt ytelsen til klimaanlegget, spesielt hvis kanalen ikke har skarpe svinger og passerer i en rett linje. Når du forlenger det korrugerte røret til 1 meter, er det bedre å bruke et rør med samme diameter som fabrikken for å bygge. Når du forlenger med mer enn 1 meter, bør et stabelbart rør med mindre diameter enn det viktigste foretrekkes. Dette vil kompensere for trykktap. For å koble rørene brukes spesielle adaptere. Hvis det er mulig, for å redusere varmetapet, er det bedre å ikke øke lengden på korrugeringen, men erstatte den fullstendig med en lengre.
Fjerning av varm luft fra det mobile klimaanlegget til ventilasjonssystemet er mulig under følgende forhold:
1) lengden på luftutløpet ikke overstiger 5-6 meter;
2) diametrene til ventilasjon og korrugerte rør er de samme, som lar deg lage et tett feste;
3) det viktigste - ventilasjon er i god stand, vedlikeholdes og rengjøres regelmessig.
Lykke til