Witam Czy możliwe jest ujednolicenie obiegu grzewczego na dwóch piętrach (grzejniki 5 + 3)? Rura -25. Instalacja Leningradu. Lub podzielony na dwa obwody? Dziękuję

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Alexey Dedyulin
    Ekspert

    Dzień dobry, Vladimir.

    Obszerne pytanie, zaproponuję dwa rozwiązania.

    Pierwsza opcja jest zilustrowana graficznie na schemacie 1. Główną wadą jest silne chłodzenie wzdłuż dużego pierścienia. Pierwsze grzejniki będą najgorętsze, a im dalej tym zimniej:

    - 1, 2 są najgorętsze;
    - 3, 4, 5, 6, umiarkowana temperatura;
    - 7, 8 są fajniejsze.

    Druga opcja jest przedstawiona graficznie na schemacie 2. Jest to dość skuteczny przykład wykonania, który ułatwia zrównoważenie systemu i regulację reżimu temperaturowego grzejników. Objaśnienia:

    1 - regulacja zaworu iglicowego w celu zrównoważenia układu;
    2 - obejście. Umożliwia regulację lub całkowite odłączenie jednej baterii;
    3 - na etapie instalacji konieczne jest zapewnienie obecności dźwigu Mayevsky na każdym grzejniku;
    4 - zainstalowane są zawory kulowe. Umożliwia łatwą naprawę, wymianę lub tymczasowe wyłączenie jednego konkretnego grzejnika z systemu.

    Wydajność takiego systemu jest znacznie wyższa, pozwala na dostosowanie reżimu temperatury dla każdego pomieszczenia osobno.

    —————-

    Jeśli zauważyłeś, w obu przypadkach wykonuje się połączenie ukośne. Rycina 3 wyraźnie pokazuje przewagę połączenia ukośnego. Wydajność jest o 12% wyższa. Ale w związku z tym jest jedna wada - przydzielone miejsce jest z czasem zapełniane mułem.

    Problem został rozwiązany dość łatwo. Na etapie instalacji należy zainstalować zawór spłukujący (miejsce instalacji jest oznaczone liczbą 1). Gdy kąt staje się niższy, zamykany jest tylko powrót z grzejnika za pomocą zaworu kulowego, a płukanie (montaż wstępny dowolnego pojemnika) powoduje otwarcie całego szlamu, osady pod ciśnieniem są usuwane z tego obszaru.

    Mogę założyć, że według liczby grzejników powierzchnia twojego domu wynosi 100-130 m2, więc system z pojedynczym obwodem będzie Ci całkowicie odpowiadał. Jednocześnie dwa obwody uelastycznią system, oferując znacznie większe możliwości. Przedstawiony schemat wymaga mniejszego wyważenia, w przypadku mniej więcej równych długości konturu.W oparciu o faktyczny układ domu, położenie elementów grzewczych, możesz go z powodzeniem zmodyfikować, zbliżając się do prawie idealnych warunków.