Wymagania dotyczące systemu APS 14-piętrowego budynku
Dzień dobry Moi rodzice mieszkają w 14-piętrowym budynku - miejscu budowy w 1975 roku w krasnoselskiej dzielnicy Sankt Petersburga. Dom nie działa system APS.
Dom ma kuchenki gazowe i prawie całkowicie zamknięte okna w piwnicy. Rodzice-inżynierowie uważają, że bezpieczeństwo wieżowca jest zagrożone. Napisali do Kodeksu karnego - bez odpowiedzi. Proszę powiedzieć, w którym aktualnym dokumencie / dokumentach można uzyskać opis - jaka powinna być wentylacja, system bezpieczeństwa w 14-piętrowym budynku mieszkalnym z 1975 r. Z kuchenkami gazowymi.
Z jakimi organizacjami mogę się skontaktować, aby przeprowadzić inspekcję i wyciągnąć wnioski na temat bezpieczeństwa w domu? Z jakimi organizacjami należy się skontaktować, aby przywrócić niezbędne warunki bezpieczeństwa w domu? Dziękuję
Witam Potrzebujesz dokumentów zawartych w wykazie dekretu nr 1521, obowiązkowych norm i zasad zapewniających zgodność z przepisami technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa budynków:
1. SNiP 31-01-2003 „Budynki mieszkalne wielorodzinne”, paragrafy 4.5-4.7.
2. SP 60.13330.2012 „SNiP 41-01-2003„ Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ”.
3. SP 62.13330.2011 „SNiP 42-01-2012„ Systemy dystrybucji gazu ”.
Jak również inne dokumenty:
1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - o bezpieczeństwie pożarowym budynków.
2. ПП № 870 - ТР bezpieczeństwo sieci dystrybucji gazu.
3. SP 402.1325800.2018 - zasady projektowania zużycia gazu.
4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 - zasady chroniące systemy przeciwpożarowe.
5. SP 402.1325800.2018 - „Budynki mieszkalne. Zasady projektowania systemów zużycia gazu. ”
6. Ustawa federalna nr 123 - „Przepisy techniczne dotyczące wymagań bezpieczeństwa pożarowego”.
7. PP nr 390— „W sprawie reżimu bezpieczeństwa pożarowego”.
Możesz kierować się tymi dokumentami, pisząc wielokrotnie wniosek do Kodeksu karnego.
—
„Jaki powinien być system wentylacji i bezpieczeństwa w 14-piętrowym budynku mieszkalnym z 1975 r. Wyposażonym w kuchenki gazowe” - nie. Teraz MKD z reguły nie zgazowuje powyżej 28 metrów z rzadkimi wyjątkami. Tak, nie potrzebujesz go, podane powyżej wymagania dotyczące MKD są wystarczające. Możesz kierować się ogólnymi przepisami, one są wystarczające.
Co do kodeksu karnego. Proponuję napisać w Kodeksie karnym kolejne oświadczenie skierowane do szefa i wskazać listę dokumentów regulacyjnych, według których kierujesz się wnioskiem. Musisz napisać w 2 egzemplarzach i upewnić się, że otrzymałeś potwierdzenie otrzymania wniosku.Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi lub odmówiłeś, masz 2 sposoby:
1. Przeprowadzić niezależne badanie lub skontaktować się z właściwymi organami bezpieczeństwa pożarowego.
2. Złóż skargę do Inspektoratu Mieszkalnictwa, Rospotrebnadzor, prokuratury (wybierz miejsce, w którym się znajdujesz), że przedstawiciele Kodeksu karnego nie chcą się z Tobą komunikować ani naruszać (załącz kopie oświadczeń i odpowiedzi Kodeksu karnego, jeśli takie istnieją).
Zasadniczo jeden nie koliduje z drugim, możesz użyć obu opcji. Co do zasady, w sądzie takie roszczenia są zaspokojone. Ale większość zasad dotyczy tylko nowych, zrekonstruowanych i odnowionych budynków. Z drugiej strony elementarne APS można zainstalować w dowolnym momencie.
Nawiasem mówiąc, remont przeprowadzany jest w różnych pasmach Federacji Rosyjskiej z częstotliwością 10-25 lat. Nie jest to normatywne, ale nadal powinieneś mieć przybliżone daty, kiedy planowane jest wydarzenie, szczególnie zgodnie z komunikacją ustanowioną w domu.
Skontaktuj się z organem, ale napisz i ponownie prześlij ponownie kodeks karny i ustaw go tak, jak powinien.