Przekaźniki zabezpieczające dla pompy obiegowej w instalacji grzewczej

Siergiej
1
odpowiedź
130
widoki

W garażu z centralnym ogrzewaniem nie ma cyrkulacji wody (analiza na końcu rzędu i nie było podkładek w poprzednich skrzyniach), zdecydowano się na pompę obiegową (typ UNIPUMP UPС 25-60 130). Zakładając wypadki / naprawy w garażach zimą, chcę zabezpieczyć się przed pracą na sucho. Co sugeruje ustalenie, że w takim przypadku pompa zostanie wyłączona?

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Alexey Dedyulin
    Ekspert

    Dzień dobry, Siergiej.

    Średnica rur rurowych nie jest przez ciebie wskazana, ale nie skupię się na pompie. Dlatego uważam, że powinieneś wybrać przełącznik przepływu z serii WF-15 ~ 50. Liczby po oznaczeniu serii są warunkiem. Wartości pośrednie wynoszą 20, 25, 32, 40. Zakres mocy silników elektrycznych, które może wyłączyć przekaźnik, wynosi 200 ~ 1200 watów. Maksymalna temperatura nośnika ciepła wynosi 110 stopni. Zrzuty ekranu: wygląd i charakterystyka, a także schemat połączeń WF - w załączeniu.

    Załączone zdjęcia:

Baseny

Pompy

Ocieplenie