Qual disjuntor instalar? ABB B16 C ou ABB B 20 C?

Alexander
1
a resposta
1066
visualizações

Olá! O problema é o seguinte: em um novo prédio a partir do painel elétrico, um fio 3x4 é colocado no chão para um fogão elétrico de 220 V. Há uma tomada. Está planejado conectar o autotransformador abaixador Shtil AT 220 / 100-1.0-50, depois haverá um amplificador de 100-180 W + uma plataforma giratória de 50 W.

A questão é qual disjuntor instalar? No momento, notei o ABB B16 C e o ABB B 20 C. Agradecemos antecipadamente.

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Vasily Borutsky
    Especialista

    Boa tarde, Alexander.

    Obviamente, é melhor fazer uma pergunta para desenhar um diagrama - uma imagem gráfica exclui a interpretação.

    Eu entendi da sua pergunta: um fio foi enviado de uma blindagem de 220 volts para uma tomada. Um fogão elétrico e um autotransformador são conectados à tomada por meio de um tee duplo. A máquina que protege o autotransformador é instalada na frente do autotransformador, ou seja, após o tee / duplo.

    Para decifrar ainda mais o nome do autotransformador - AT-220-100-1-50:
    - AT - compreensível;
    - 220 volts - tensão primária;
    - 100 volts - secundário;
    - 1 kVA - potência nominal transmitida pelo transformador;
    - 50 hertz - frequência CA.

    O principal parâmetro para você escolher um disjuntor é a potência do transformador de 1 kVA. Grosso modo, você pode assumir que um autotransformador pode fornecer eletricidade a um conjunto de 1 quilowatt de receptores de energia.

    A corrente que flui através do enrolamento primário é determinada da seguinte forma: 1000 watts / 220 volts = 4,5 A.

    Portanto, você precisa de qualquer máquina que corte a corrente maior que 4,5 A. A classificação de "ABB B16 C" é muito grande, para "ABB B 20 C" ainda mais. Qualquer chave classificada como 4A é melhor, por exemplo, "ABB S201M 1P 4A".

    Se, no entanto, você quis dizer a proteção do fio “painel elétrico - tomada”, as máquinas que você “cuidou” também seriam adequadas. Deixe-me explicar: por exemplo, um cabo de alumínio AVVG 3 * 4, lançado pelo ar, passa 30 amperes. Jogado no chão vai perder 20% menos.

Adicionar um comentário