Que equipamento de proteção colocar no lado inferior do transformador?
Boa tarde Interessado na questão da operação seletiva de disjuntores e fusíveis 0,4 e 10kV. Há um STP de 10 / 0,4 kV, no lado alto do qual um PRVT-10 está instalado.
O consumidor não sabe o que está instalado (automático ou fusível), mas as correntes nominais são conhecidas. Qual equipamento de proteção (automático ou fusível) é melhor colocar no lado inferior do transformador? E como escolher a máquina certa? Eu descobri como escolher um fusível.
Comentários dos visitantes
Adicionar um comentário
Boa tarde, Dmitry. Disjuntores, fusíveis instalados imediatamente após a saída de baixa tensão do transformador cortar o curto-circuito nos barramentos - eles salvam o transformador. Os disjuntores, fusíveis instalados nos alimentadores de saída, desconectam essas conexões quando estão sobrecarregados ou "salvam" o equipamento da subestação em caso de curto-circuito nos cabos de saída.
Ao escolher máquinas automáticas, fusíveis para conexões de saída, não se deve prestar atenção à composição dos consumidores de energia. Aqui, o principal fator é a corrente nominal do cabo de saída que fornece eletricidade ao consumidor. Guiado pela corrente nominal do cabo, linha aérea, escolha a máquina, o fusível da classificação superior mais próxima. Digamos que o cabo In tenha 500 amperes, pegue a máquina com a corrente nominal mais próxima.
Se a conexão alimenta consumidores de energia de alta tensão - por exemplo, uma bomba que seleciona 70% da classificação do cabo, considere as sobrecargas permitidas. A classificação da máquina terá que ser aumentada. Aqui, o problema é resolvido por cálculo. Da mesma forma com um fusível.
Aconselho dar preferência aos disjuntores. Eles garantem a melhor seletividade - a máquina 8A sempre funcionará mais rápido que a máquina 6A. Os fusíveis são mais difíceis: eles precisam pular um passo. Ou seja, a pastilha 31A queima mais rapidamente que a pastilha 50A, e uma pastilha com um valor intermediário de 40A pode ficar à frente da 31A.