Sem aumento de pressão - disparos da válvula de alívio

Vladimir
1
a resposta
99
visualizações

Olá. Eu tenho uma caldeira de parede dupla Immergaz. Agora a pressão é 0,5. Quando tento adicionar água, em algum lugar após 5 a 10 segundos depois que a água entra no sistema (murmúrio característico), a válvula de alívio funciona ... e, portanto, não consigo aumentar a pressão. Como ser

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Amir Gumarov
    Especialista

    Olá. Primeiro de tudo, você precisa verificar o pressostato de segurança na sua caldeira. No diagrama que anexo, ele está localizado no número 13. Verifique também a operação do pressostato de instalação nº 17 no circuito.

    Se durante a verificação desses dois relés não forem detectados problemas de funcionamento, o problema está na própria válvula, que descarrega água. É possível que se quebre e, portanto, não responda corretamente ao aumento de pressão no sistema, diminuindo-o, considerando-o erroneamente excessivo. Mas provavelmente, a causa do problema está em um dos relés, número 13 ou 17 no circuito.

    Fotos em anexo:
Adicionar um comentário

Piscinas

Bombas

Aquecimento