Unde pot primi instrucțiunile de instalare a coșului coaxial?

Michael
2
raspunsul
233
de vizualizare

Alo Mi se oferă să pun un coș coaxial (orizontal) pentru un cazan de gaz (etajul 1 al unei case cu două etaje cu mansardă). Conform normelor (SP), pentru un horn nu aveți nevoie de 500 mm deasupra acoperișului, nicăieri în standarde nu am găsit o excepție pentru coșurile coaxiale.

Există un document care poate fi prezentat pompierilor și lucrătorilor de gaz? Multumesc

Comentarii vizitatorilor
  1. Vladimir

    Alo

    În ceea ce privește standardele exacte și SNiP - trebuie să apelați la specialiștii care vor elabora proiectul ținând cont de toate regulile existente. În plus, aceiași angajați pot primi sfaturi.

    Pe SNiP pot da o diagramă simplă pentru un exemplu.

    Fotografii atașate:
  2. expert
    Evgenia Kravchenko
    expert

    Bună după-amiază Există un document normativ pentru coșurile coaxiale, deși este în continuare plutitor, recomandat, dar totuși, există și se află în cadrul întreprinderii comune, pe care probabil că ați studiat-o deja de mai multe ori, pur și simplu nu ați acordat atenție aplicațiilor.

    SP 42-101-2003 "Dispoziții generale pentru proiectarea și construcția sistemelor de distribuție a gazelor din conductele de metal și polietilenă" - iată, acesta este un document complicat, ne uităm la apendicele "G".

    În paragraful D.20 citim că retragerea produselor de ardere prin pereți externi fără un canal vertical este permisă dacă există o cameră de combustie sigilată și un dispozitiv pentru îndepărtarea forțată a acestui produs în atmosferă.

    D.21 - aici ni se spune că este obligatoriu să urmăm instrucțiunile pentru instalarea echipamentelor care utilizează gazul întreprinderii care a fabricat structura (în mod natural, având toate certificatele), cu toate acestea, atenție! Respectarea următoarelor standarde obligatorii:

    - 2,0 m de la nivelul solului;
    - 0,5 m orizontal la ferestre, uși și orificii de deschidere (grilaje);
    - 0,5 m deasupra marginii superioare a ferestrelor, ușilor și grilelor de ventilație;
    - 1,0 m vertical la ferestre atunci când așezați găuri sub ele.

    Distanțele indicate nu se aplică deschiderilor de ferestre umplute cu blocuri de sticlă. Nu este permisă amplasarea deschiderilor de canal pe fațada clădirilor sub grilul de ventilație. Cea mai mică distanță între cele două deschideri de canale de pe fațada clădirii trebuie să fie luată cel puțin 1,0 m pe orizontală și 2,0 m pe verticală.Atunci când așezați un canal de fum sub un baldachin, balcoane și cornișe de pe acoperișul clădirilor, canalul trebuie să depășească cercul descris de raza R (figura D.2).

    Fotografii atașate: