Standarde. cerințe de bază pentru instalarea sau înlocuirea unui cazan de gaz într-o clădire de apartamente

Igor
1
raspunsul
147
vizite

Bună după-amiază În urmă cu 15 ani am cumpărat un apartament cu un cazan cu gaz turbo instalat (tip închis). Dar înainte de reparație, cazanul a fost înlocuit cu unul aspirat. Serviciul de gaze și toate organizațiile conexe și de control au dat rezultatul prin stabilirea cerințelor pentru instalarea obligatorie a unei supape de alimentare.

Totul a fost făcut. După 15 ani, a existat dorința de a pune un cazan turbo. Înainte de a înlocui centrala, ni s-a prezentat cerința de a folosi hornul, deși atunci când am pus în funcțiune casa în urmă cu 15 ani, nu au fost făcute astfel de cerințe. Mulți locuitori ai casei au schimbat vechile cazane turbocompresate pentru cele noi și nu existau cerințe pentru acestea, deși coșul pentru fiecare apartament este separat și căptușit cu cărămidă roșie.

Pe ce documente de reglementare se bazează aceste cerințe și există excepții de la regulile generale?

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Alo Deoarece nu ne-ați oferit informații detaliate despre starea și materialul coșului dvs., vă sugerăm să vă familiarizați cu documentul „Clădiri rezidențiale. Reguli pentru proiectarea sistemelor de consum de gaz ”(SP 402.1325800.2018). Este vorba despre o asociere obligatorie complet nouă, lansată pe 6 iunie 2019. Aveți nevoie de „apendicele D”, toate cerințele pentru sistemele de coșuri și referințe la diverse alte documente, de asemenea standardizarea coșurilor de fum, sunt detaliate acolo.

    Dar, în general - cerințele pentru instalarea cazanului sunt destul de stricte și trebuie respectate. În primul rând, trebuie să fiți de acord cu proiectul în sine. Mai mult, în ceea ce privește căptușeala cu coșul de fum, este posibil ca aceasta să se datoreze caracteristicilor tehnice ale cazanului în sine, precum și locației sale.

    În al doilea rând, secțiunea transversală a coșului de fum trebuie să corespundă puterii cazanului (convenit în faza de proiectare). De exemplu, cu o putere a cazanului de 30 kW, diametrul coșului trebuie să fie de 130 mm.
    Vă reamintesc, de asemenea, că în camera în care va fi instalat cazanul atmosferic, trebuie să existe un analizor de gaz și o supapă electrică, care să oprească alimentarea cu gaz în cazul unei scurgeri.