Fără creștere a presiunii - declanșarea valvei de relief

Vladimir
1
raspunsul
99
vizite

Alo Am o centrală termică cu perete dublu-circuit Immergaz. Acum presiunea este 0,5. Când încerc să adaug apă, undeva după 5-10 secunde după ce apa intră în sistem (un murmur caracteristic), supapa de eliberare funcționează ... și, în consecință, nu pot ridica presiunea. Cum să fii

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Amir Gumarov
    expert

    Alo În primul rând, trebuie să verificați presostatul de siguranță din cazanul dvs. Pe diagrama pe care o atașez, se află la numărul 13. Verificați, de asemenea, funcționarea presostatorului de instalare, nr. 17 din circuit.

    Dacă în timpul verificării acestor două relee nu se detectează defecțiuni, atunci problema se află în robinetul în sine, care evacuează apa. Este posibil să se fi rupt și, prin urmare, să nu răspundă corect la creșterea presiunii în sistem, scăzând-o, considerând-o excesiv de excesivă. Dar cel mai probabil, cauza problemei este una dintre releele, nr. 13 sau nr. 17 din circuit.

    Fotografii atașate:

bazine

Pompe

încălzirea