Relee de protecție pentru pompa de circulație în sistemul de încălzire

Serghei
1
raspunsul
130
vizite

În garaj, cu încălzire centrală, nu există circulație a apei (analiza la sfârșitul rândului și nu au fost șaibe în casetele anterioare), s-a decis introducerea unei pompe de circulație (tip UNIPUMP UPС 25-60 130). Presupunând accidente / reparații în garaje pe timpul iernii vreau să mă protejez împotriva funcționării pompei uscate. Ce sfaturi pentru a stabili că în acest caz pompa ar fi oprită?

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Bună după-amiaza, Sergey.

    Diametrul conductelor nu este indicat de dvs., dar nu mă voi concentra asupra pompei. Prin urmare, cred că ar trebui să alegeți un comutator de flux din seria WF-15 ~ 50. Numerele după desemnarea seriei sunt Øcondiționate. Valorile intermediare sunt 20, 25, 32, 40. Gama de motoare electrice pe care releul poate opri este de 200 ~ 1200 wați. Temperatura maximă a purtătorului de căldură este de 110 grade. Imagini: aspect și caracteristici, precum și diagrama de conexiune WF - atașată.

    Fotografii atașate:

bazine

Pompe

încălzirea