Apartament disponibil într-o casă cu mai multe etaje cu baie separată. DAR, în care ieșirea în axul de ventilație a casei este doar în toaletă, numai „gaura de ieșire” se face din baia din peretele care separă toaleta și baia.

Deja în multe surse am citit că una dintre măsurile de combatere a ciupercii din baie, cu excepția tratamentelor) este de a reglementa ventilația unității.
Întrebare. Ce se poate schimba optim în această situație - caut o soluție simplă, dar eficientă.

Sper cu adevărat ajutor. Mulțumesc 🙂

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Bună după-amiaza, Natalya. Situație destul de comună.

    Văzut din punct de vedere al simplității și eficacității:

    1. Este necesară creșterea orificiului de „ventilație condiționată” dintre baie și toaletă, crescând astfel debitul natural dintre cele două camere. Acoperiți cu un grătar de ventilație pe ambele părți, așa că nu vă faceți griji dacă lucrătorul nu o face foarte bine. Dimensiunea oricăror sub grilele vândute din zona dvs.
    2. Presupun că deschiderea conductei de ventilație în toaletă este de 100 * 150 mm. În acest caz, va trebui să fie crescut la o dimensiune de undeva în jurul valorii de 220 * 220 mm. și instalați o capotă cu forță.

    De ce este necesar să crești? Un ventilator, cu puterea necesară, are aproximativ dimensiunile pe care le-am indicat. Dimensiuni mici, respectiv putere redusă, nu vor rezolva problema. Vă recomand să citiți acest articol pe site-ul nostru, în el veți găsi ratingul fanilor tăcuți pentru băi.

  2. Michael

    Bună după-amiaza, Natalya.

    Înainte de a moderniza ventilația, uitați-vă la ce ușă este instalată în baie - cea obișnuită va sigila camera, împiedicând hota. Aveți nevoie de o ușă specială cu inserții de ventilație. Este atașată o captură de ecran a ușilor care explică esența problemei.