De ce ar trebui să existe exact 3 conducte de ventilație în bucătărie?

Helena
1
raspunsul
119
vizite

Bine ai venit! Vă rugăm să ajutați. În noua casă privată, bucătăria-sufragerie are 98 de metri cubi. Aparate cu gaz - încălzitor cu apă turbocompresor și sobă cu gaz. La întocmirea proiectului de gazificare, s-a recomandat realizarea a cel puțin trei conducte de ventilație cu un diametru de 150 mm.

Intrebare - de ce trebuie sa faci cel putin trei?

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Bună după-amiaza, Elena. Nu este vorba de zona bucătăriei sau de capacitatea ei cubică. Întrebarea este siguranța ta.

    Fiecare canal are propriul său scop:

    1. Primul - pentru hota forțată peste sobă.
    2. Al doilea - sub horn pentru un încălzitor de apă.
    3. Al treilea este pentru ventilație naturală.

    De ce? Acest lucru se datorează instalării unui încălzitor cu gaz în bucătărie. În timpul funcționării, emite monoxid de carbon - cel mai periculos pentru oameni. Pleacă prin coșul de fum din cameră, dar intră parțial în cameră - și aici prezența ventilației naturale va salva vieți. Principala sa funcție pentru cazul tău este de a salva viață. Automatizarea aportului de monoxid de carbon poate fi întârziată. Mai ales când gătiți lângă sobă.

    Principalul pericol este că este inodor și pentru a pierde conștiința este suficient să respirați complet. În general, aceasta nu este o recomandare, ci o cerință obligatorie pentru instalațiile pe gaz. Dacă se constată această încălcare, încălzitorul va fi sigilat până când capota forțată este îndepărtată deasupra sobei sau dispozitivul de conductă de ventilație cu ventilație naturală.

bazine

Pompe

încălzirea