Kde môžem získať pokyny na inštaláciu koaxiálneho komína?

michal
2
odpoveď
233
prezerania

ahoj Je mi ponúknuté umiestniť koaxiálny komín (horizontálny) pre plynový kotol (1. poschodie dvojposchodového domu s podkrovím). Podľa noriem (SP), pre komín, ktorý potrebujete 500 mm nad strechou, som nikde v normách nenašiel výnimku pre koaxiálne komíny.

Existuje dokument, ktorý možno predložiť hasičom a plynárenským pracovníkom? Ďakujem

Komentáre návštevníkov
  1. vladimir

    ahoj

    Pokiaľ ide o presné normy a SNiP - musíte sa obrátiť na špecialistov, ktorí navrhnú projekt so zreteľom na všetky existujúce pravidlá. Navyše, tí istí plynárenskí pracovníci môžu získať radu.

    Na SNiP môžem uviesť jednoduchý príklad.

    Priložené fotografie:
  2. expert
    Evgenia Kravchenko
    expert

    Dobré popoludnie Existuje normatívny dokument pre koaxiálne komíny, aj keď je stále plávajúci, odporúčaný, napriek tomu však existuje a nachádza sa v spoločnom podniku, ktorý ste už pravdepodobne študovali viac ako raz, práve sa týmto aplikáciám nevenoval pozornosť.

    SP 42-101-2003 „Všeobecné ustanovenia pre navrhovanie a konštrukciu rozvodov plynu z kovových a polyetylénových rúr“ - tu je, toto je zložitý dokument, pozrieme sa na prílohu „G“.

    V odseku D.20 sa uvádza, že odťah spalín cez vonkajšie steny bez zvislého kanála je povolený, ak existuje uzavretá spaľovacia komora a zariadenie na nútené odvádzanie tohto produktu do atmosféry.

    D.21 - je nám povedané, že je bezpodmienečne potrebné postupovať podľa pokynov na inštaláciu plynového zariadenia podniku, ktorý konštrukciu vyrobil (samozrejme so všetkými certifikátmi), pozor! Dodržiavanie nasledujúcich povinných noriem:

    - 2,0 m od úrovne zeme;
    - 0,5 m vodorovne od okien, dverí a otvorených vetracích otvorov (mriežok);
    - 0,5 m nad horným okrajom okien, dverí a vetracích mriežok;
    - 1,0 m vertikálne k oknám pri vkladaní otvorov pod ne.

    Uvedené vzdialenosti neplatia pre okenné otvory naplnené sklenenými blokmi. Umiestnenie kanálových otvorov na fasáde budov pod vetracou mriežkou nie je povolené. Najmenšia vzdialenosť medzi dvoma otvormi kanála na fasáde budovy by mala byť urobená aspoň 1,0 m horizontálne a 2,0 m vertikálne.Pri umiestňovaní dymového kanála pod vrchlík, balkóny a rímsy strechy budov by mal kanál presahovať kružnicu opísanú polomerom R (obrázok D.2).