Problém spätnej trakcie v 25-poschodovom bytovom dome

vladimir
3
odpoveď
272
prezerania

Vitajte! V 25-poschodovom bytovom dome je problém s vetraním. Na izbách v kuchyni na všetkých poschodiach je spätný ťah a fúkanie studeného vzduchu. Na stúpačkách, kde výstup vetracieho hriadeľa smeruje na strechu.

Pokúsili sa čo najviac zúžiť priechod bane na výtoku - nedochádza k žiadnym výsledkom. Normalizácia práce sa dosiahne pomocou slušne otvoreného okna. Mikro vetranie tiež nedáva výsledok. Stúpačky vetrania smerujúce k tejto podlahe a potom sa vzduch odvádza do spoločnej šachty bezchybne. Nie je možné vykonávať problémové stúpačky podľa rovnakého princípu.

Čo odporučíte? Ďakujem za účasť.

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Najprv by ste mali vedieť, že správcovská spoločnosť je zodpovedná za normálnu prevádzku vetrania v bytových domoch. Preto je najlepšie, keď napíšete kolektívnu žiadosť o vyriešenie problému so zadným ponorom pri vetraní. Je možné, že tam musíte len vyčistiť blokády a to je všetko.

    Ako individuálne riešenie môžete zvážiť samostatnú inštaláciu vetracej jednotky vo vašom byte.

  2. Dobré popoludnie V družstve mám podobný problém. Kto môže vyčistiť vetracie kanály v 16 poschodovej budove. Dajte kontakty, ktoré pracujú s právnickými osobami.

    • expert
      Alexey Dedyulin
      expert

      Venujte pozornosť, Maya, že Vladimir napísal: „Normalizácia práce sa dosiahne pomocou slušne otvoreného okna.“ Ak je váš problém vyriešený podobnou „technológiou“, potom všetky problémy sú neprimerané utesnenie bytu plastovými oknami a moderné vchodové dvere s vynikajúcim utesnením.

      Všimol som si, že môžete urobiť bez nákladného prívodného a odvodného vetrania, čím sa obmedzujete na inštaláciu napájacích ventilov medzi parapet a batériu - priloženú snímku obrazovky. Na internete nájdete veľa modelov - existujú jednoduché modely, sú tu filtre, elektrické kúrenie a ďalšie zvončeky a píšťalky.

      Priložené fotografie: