Ako zlepšiť kvalitu ovzdušia v materských školách a školách?

Enhtuvshin
2
odpoveď
214
návštevy

Vitajte! Chcem zlepšiť klímu v štandardných materských školách a školách. Triedy sú plné, t. počet ľudí je nad normou.

Je lepšie nainštalovať napájací ventil pre okná na všetky okná alebo nainštalovať strop alebo stenu ventilačného zariadenia kazety? Čo je lepšie? Aké sú výhody a nevýhody týchto riešení?

Ďakujem!

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Dobré popoludnie, Enkhtuvshin. Najprv musíte pochopiť, ako preplnené.

    Výpočty sa uskutočňujú v súlade s pokynmi SanPiN a SNiP 31-06-2009. Vypočítava sa podľa jednoduchého vzorca - podľa požiadaviek by výmena vzduchu pre jedného študenta nemala byť nižšia ako 16 m3 / hod. tj Musí sa pridať 30 študentov x 16 m3 / hod. = 480 m3 / hod. Plus jeden učiteľ.

    V závislosti od zaťaženia dospelej osoby:
    - minimálne 25 m3 / h;
    - priemerne 45 m3 / hod.

    Vyjdeme z minima 480 m3 / hod. + 25 m3 / hod = 505 m3 / hod.

    Teraz musíme vypočítať kubatúru triedy. V starých sovietskych školách je trieda veľmi odlišná, môže byť od 38 m2 do 65 m2. Vychádzame z toho, že plocha jednej triedy je 50 m2 a výška stropu je 3,3 metra. Objem je 50 x 3,3 = 165 m3.

    Vypočítame potrebnú rýchlosť výmeny vzduchu za hodinu 505 m3 / h: 165 m3 = 3. To znamená, že do jednej hodiny by malo dôjsť k trojnásobnému výtlaku vzduchu.

    —————
    Čo sa dá urobiť:

    1. Nainštalujte na všetky okná prívodný ventil pre okná. Pre lepšiu prehľadnosť pozri obr. 1. Za ideálnych podmienok nahradí jeden prívodný ventil jedného okna 40 m3 / h. Predpokladajme, že v jednej triede sú tri okná a všetky tri okná s krídlami. 3 krídla * 40 m3 / hod = 120 m3 / hod. A potrebujeme 505 m3 / hod. Táto voľba nie je vhodná pre podmienené zdrojové údaje.

    2. Nainštalujte strop alebo stenu jednotky na vetranie kazety. V priamom zmysle je zariadenie na vetranie kazety filter, ktorý je nainštalovaný na existujúcom prívodnom alebo výfukovom potrubí. Obrázok 2 je z dôvodu pochopenia jasne znázornený. Zdá sa mi, že mám na mysli napájací a výfukový systém, niekedy nazývaný rekuperátor. V takom prípade stačí vybrať požadovaný výkon. Existuje mnoho úprav: od jednoduchších po multifunkčné. Jeden z najjednoduchších na obr. 3.

    Dokonca aj vo väčšine rozpočtových modelov sa vzduch v miestnosti zahreje.Pri nákupe venujte pozornosť rozsahu prevádzkových teplôt so zameraním na klímu vo vašej oblasti. Je dôležité venovať pozornosť minimálnej prevádzkovej teplote. Inštalácia nebude trvať dlhšie ako hodinu a spôsobí minimálne poškodenie opravy. Ceny začínajú na 12 000 rubľov.

    V dôsledku toho. Kvôli ekonomickej realizovateľnosti je potrebné počítať pre každú izbu podľa vyššie uvedeného príkladu. Na základe získaných údajov je celkom možné nainštalovať napájací ventil, ktorý bude najlacnejšou možnosťou. Ak potrebujete nainštalovať rekuperátor, jasne pochopíte požadovaný výkon a správne upravíte potrebný rozpočet.

    Ďalej vám odporúčam prečítať si články na našej webovej stránke zariadenia na nútený vzduch a výfuk a recirkulačné vetranie.

    Veľa šťastia.

    Priložené fotografie:
  2. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Dobré popoludnie, Enkhtuvshin. Alexejovu odpoveď doplním o dobré správy - dnes sa segment nízko výkonných ventilátorov rozšíril o priemyselné a polopriemyselné rekuperátory. Napríklad „PRANA-200C“ poskytuje hodinovú dodávku / výfuk rovnajúcu sa 235/220 metrov kubických vzduchu (charakteristiky sú uvedené na snímke obrazovky). Cena jedného takého rekuperátora je 39 000..

    Vývojári projektu pravdepodobne navrhnú tradičné vetranie so zavesenými stropmi pokrývajúcimi galvanizované vzduchové kanály. Preto vás chcem upozorniť - existujú textilné priepustné vzduchové kanály, ktoré nevytvárajú efekt prievanu - vydávajú čerstvý vzduch po celej dĺžke (pripojená snímka obrazovky). Ak ich použijete, nie je potrebný zavesený strop, ktorý znižuje objem miestnosti.

    Priložené fotografie:

bazény

čerpadlá

otepľovanie