Aké sú normy pre inštaláciu ohrievačov vzduchu pre inštaláciu núteným vzduchom?
Dobrý deň! Vo výrobnej miestnosti vo vetracej komore bola nainštalovaná jednotka prívodu vzduchu s elektrickými ohrievačmi. Dodávatelia poznamenali, že vzduchotechnickú jednotku s elektrickými ohrievačmi vzduchu nie je možné nainštalovať vôbec, iba ohrievače vody. Povedzte mi, prosím, existujú také normy? Naliehavo potrebné!
Komentáre návštevníkov
Pridajte komentár
Dobrý večer Málo informácií o vašom predmete. Nenašiel som jediný regulačný dokument zakazujúci priamu inštaláciu elektrických ohrievačov, ale existuje veľa zákonov upravujúcich inštaláciu elektrických spotrebičov v osobitných miestnostiach. To znamená, že nemôžeme jednoducho umiestniť a umiestniť elektrické vykurovacie zariadenie kamkoľvek chceme a ako chceme. Pravdepodobne to je dôvod, prečo vaši „dodávatelia“ zabalia váš nápad.
Napríklad sa obraciame na SP 31-110-2003 NÁVRH A INŠTALÁCIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ BYTOVÝCH A VEREJNÝCH BUDOV:
„15.2 Pre stacionárne elektrické vykurovacie systémy pre budovy sú povolené tieto typy vykurovacích systémov: nízkoteplotné suché a olejové radiátory, distribuované vykurovacie zariadenia, elektrické ohrievače ventilátorov, akumulačné elektrické pece, vykurovacie káble, stavebné konštrukčné prvky so zabudovanými nízkotepelnými vykurovacími prvkami a elektrické ohrievače vody. Ohrievače musia mať osvedčenie o zhode a požiarnu bezpečnosť. ““
To znamená, že ak máte takéto certifikáty, ako vidíte, máte právo nainštalovať. Ale čisto teoreticky. Nevieme, ako to máte vo výrobe, ale existujú určité nuansy pri inštalácii.
Pozrime sa znova na spoločný podnik:
„15.8 Vykurovacie zariadenia musia byť umiestnené na nehorľavých stavebných konštrukciách. Povolené umiestnenie vykurovacích telies na horľavých stavebných konštrukciách za predpokladu, že medzi vykurovacím telesom a konštrukciou je nainštalovaná vrstva nehorľavého tepelne izolačného materiálu. Vykurovacie telesá by mali byť umiestnené hlavne pod oknami.
15.9 Ohrievacie zariadenia používané v elektrických vykurovacích systémoch s teplotou vyššou ako 75 ° C by mali byť oplotené mrežami vyrobenými z nehorľavých materiálov alebo by sa mali použiť iné konštrukčné opatrenia, aby sa zabránilo dotyku s domácimi predmetmi alebo ich privádzaniu priamo na zariadenie.
15.10 Pri projektovaní elektrických systémov zásobovania teplom sa musia uviesť rozmery vykurovacích zariadení, spôsoby ich inštalácie a upevnenia.
15.11 Teplota vonkajšieho povrchu prvkov systému elektrického zásobovania teplom na najviac vyhrievanom mieste v normálnej prevádzke by nemala prekročiť, ° C:
Vykurovacie vykurovacie zariadenie - 85.
Izolácia drôtu - 65.
Ohrievač vody - 90.
15.12 V miestnostiach verejných budov vybavených automatickými hasiacimi systémami je potrebné zabezpečiť automatické zastavenie dodávky elektrického tepla pri spustení hasiacich systémov.
15.13 Vzdialenosť od elektrických vykurovacích zariadení od horľavých materiálov G2-G4 musí byť najmenej 0,3 m. “
A tak ďalej môžete dokumenty ľahko nájsť sami. Je ich veľa - SNIP, GOST, PB. Rovnako tak nebude dodávateľ v žiadnom prípade náladový. Ale tu sme sa hádať na kávovare, nevedeli sme, aký priestor tam máte, aké veľkosti, čo vyrábate, aký dizajn. Vysvetlite nám podrobne pripomienky alebo požiadajte dodávateľa, aby zdokumentoval vašu požiadavku.
Veľa šťastia