Problém s obráteným prievanom v byte starého bytového domu

michal
1
odpoveď
117
návštevy

Dobrý deň Problém s obráteným prievanom v byte. Rozloha 50 m2. metre. Fúkanie z vetracích potrubí s uzavretými oknami. Po otvorení okna sa všetko normalizuje. Z plynového zariadenia v byte - stĺpec, sporák, pec vykurovacej dýzy. Dom je starý, s 8 apartmánmi.

Ako môžete vyriešiť problém s najnižšími finančnými nákladmi? Inštalácia napájacích ventilov na okná nepriniesla žiadny výsledok. Nízky prívod vzduchu.

Inštalácia deflektora na strechu je podľa môjho názoru nevhodná z dôvodu prítomnosti vykurovacej dýzy. Prístroje pre domácnosť a odsávanie nevyvolávajú dôveru, ale poloprofesionálne zariadenia sú drahé a hryzú z hľadiska spotreby energie. Ako by ste vyriešili tento problém?

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Ak inštalácia napájacích ventilov neprináša požadovaný výsledok, je potrebné na vyriešenie problému namontovať prívodnú ventiláciu so špeciálnou elektrickou inštaláciou. Na druhej strane máte na oknách iba prívody vzduchu a majú nízku priepustnosť.

    Najskôr by ste mali v každej miestnosti nainštalovať ventily privádzaného vzduchu bez kúrenia.

bazény

čerpadlá

otepľovanie