Kombinácia vetrania gejzíru a kuchynskej digestory

Oksana
1
odpoveď
95
návštevy

V kuchyni v byte je gejzír. Vetranie - priamy alokačný kanál (5. poschodie) osobitne do bytu. Je možné do tohto kanála v dolnej diere pridať kapotu? Ak áno, ktorý z nich? Každý apartmán má samostatný vetrací kanál.

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Dobrý deň, Oksana. Podľa noriem SNiP 42-01-2002, ako aj podľa pravidiel požiarnej bezpečnosti je pripojenie k jednému kanálu plynovej kolóny a odsávača pár zakázané.

    Podľa predpisov:

    - Plynový ohrievač vody musí mať samostatný komín;
    - V kuchyni by malo byť okno s oknom.

    V takom prípade máte dve možnosti:

    1. Namontujte sorpčný kryt, ktorý nepoužíva ventilátor, používajú sa špeciálne čistiace filtre.
    2. Namontujte bežnú kapucňu, ale vytvorte pre ňu samostatný vetrací kanál.

    Myslím si, že druhá možnosť bude praktickejšia, pretože ide o ventil. kanál od kapucne do ulice nie je tak zložitý. Nezabudnite namontovať spätný ventil tak, aby studený vzduch nevstúpil do bytu, keď odsávač pár nefunguje.

    Priložené fotografie:

bazény

čerpadlá