Dobré popoludnie Strávil som plyn v mestskom dome. Kotol stojí na chodbe, kde je veľké okno 2 x 2 m. + Okno 0,7 x 1,5 m. K dispozícii je koaxiálne potrubie. Musím urobiť ďalšie vetracie potrubie? Ďakujem

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    ahoj Pokiaľ ide o koaxiálne komíny, máme veľmi málo fuzzy bodov v SNiP, PPB a SP, ale v skutočnosti nezáleží na tom, aký druh komína tu máte, požiadavky na návrh kotolní sú rovnaké.

    Koaxiálny komín má, samozrejme, samostatný kanál pre prívodné vetranie, ale to ho neumiestňuje ako zariadenie, ktoré úspešne nahrádza požadované parametre vetrania.

    Projekt bez vetrania je pre vás zabalený, keď sa obrátime na regulačný dokument - SP 60.13330.2012 Kúrenie, vetranie a klimatizácia. Aktualizované vydanie protokolu SNiP 41-01-2003, odsek 6.6 Jednotlivé systémy dodávky tepla.

    Potrebujeme odseky 6.5.8 a 6.6.4, ktoré naznačujú, že v miestnostiach, v ktorých je nainštalované plynové zariadenie, by malo byť zabezpečené mechanické odsávanie a prirodzené alebo mechanické vetranie. A to vôbec neznamená, že bude mať dostatočné vetranie koaxilom, čítame 6.6.4, kde je uvedené, že je potrebné zabezpečiť externý systém prívodu vzduchu na spaľovanie paliva a všeobecné vetranie.

    Vo všeobecnosti je zvláštne, že sa pýtate túto otázku. Návrh systému zásobovania teplom podľa TU vykonávajú odborníci, ktorí vám určite poradia, ako všetko správne urobiť. Nepochybujte o spôsobilosti majstrov, nebudú vám zle vedieť, ak je organizácia overená.

    Takmer všetky pravidlá týkajúce sa bezpečnosti spotrebiteľov pre rozvodné sústavy plynu sú v každom prípade primerané a opodstatnené.