Где могу да добијем смернице за уградњу коаксијалног димњака?
Здраво. Понуди ми се да поставим коаксијални димњак (водоравни) за гасни котао (1. спрат двоспратне куће са поткровљем). Према нормама (СП), за димњак вам је потребно 500 мм изнад крова, нигде у стандардима нисам нашао изузетак за коаксијалне димњаке.
Постоји ли документ који се може представити ватрогасцима и гасним радницима? Хвала
Коментари посетилаца
Додајте коментар
Здраво.
Што се тиче тачних стандарда и СНиП - морате се обратити стручњацима који ће сачинити пројекат узимајући у обзир сва постојећа правила. Осим тога, исти гасни радници могу добити савет.
На СНиП-у могу да дам једноставан дијаграм за пример.
Добар дан Постоји нормативни документ за коаксијалне димњаке, иако он и даље плута, препоручује се, али свеједно, постоји и налази се у заједничком предузећу, које сте вероватно већ проучавали више пута, али нисте обраћали пажњу на апликације.
СП 42-101-2003 „Опште одредбе за пројектовање и изградњу система за дистрибуцију гаса од металних и полиетиленских цеви“ - ево га, ово је шкакљив документ, погледамо Додатак „Г“.
У одељку Д.20 читамо да је повлачење продуката изгарања кроз вањске зидове без вертикалног канала допуштено ако постоје затворена комора за сагоревање и уређај за присилно уклањање овог производа у атмосферу.
Д.21 - овде нам кажу да је неопходно следити упутства за инсталирање опреме за коришћење гаса предузећа које је произвело конструкцију (наравно, поседујући све сертификате), међутим, пажња! Поштовање следећих обавезних стандарда:
“ - 2,0 м од нивоа земље;
- водоравно од 0,5 м до прозора, врата и отворених отвора (решетке);
- 0,5 м изнад горње ивице прозора, врата и решетки за вентилацију;
- 1,0 м вертикално према прозорима када постављате рупе испод њих.
Наведене удаљености не односе се на прозорске отворе испуњене стакленим блоковима. Постављање канала канала на фасади зграда испод вентилационог роштиља није дозвољено. Најмања удаљеност између два канала на фасади зграде треба бити најмање 1,0 м водоравно и 2,0 м вертикално.Када постављате димни канал под надстрешницу, балконе и корнате крова зграда, канал треба да надиђе круг који је описан полумјером Р (слика Д.2).
“